Назад | Перейти на главную страницу

Проблемы с IBM AMM BladeCenter 39Y9661

Я работаю над bladecenter S, и я пытаюсь обновить свой amm с помощью шпатлевки через COM-порт, но когда я хочу увидеть свою версию, она не работает, я использую, как каждый раз, эту команду:

env -T system: mm [1] информация

результат> Целевой отсек пуст. Невозможно прочитать аппаратный VPD. Слоты AMM: 2 слота Blade: 14 слотов модулей ввода-вывода: 4 слота модулей питания: 4 слота воздуходувки: 2 слота лотка для носителей: 1

система> список -l a system Возник неожиданный случай - более *** двух ММ * присутствуют.**

Это странно, потому что присутствует всего 1 ампула. У вас есть решение, идея? С уважением

Я нашел решение: просто обновите мой аммиак с помощью bladecenter H. Мой amm был в старой версии и не знал Bladecenter S. С уважением