Назад | Перейти на главную страницу

Потеря массива дисков HP DL380 G7

У меня есть HP Proliant DG380 G7, сбрасывающий один из своих массивов каждый час, каждый час в течение 2-5 минут.

Операционная система - SBS 2011 Standard, на серверах работают Exchange, DC, файлы и Trend WFBS 8.

Я могу наблюдать, как диск D исчезает на время возникновения проблемы - затем он просто возвращается, и все снова в порядке. Нет потери сетевого подключения, хотя подключенные диски также исчезают.

Мы думали, что это может быть связано с ошибкой писателей Sharepoint / VSS, но похоже, что это скорее симптом, чем причина. Он переживает перезагрузку.

Есть идеи относительно того, что может быть запущено по регулярному графику, подобному этому?

Кэш-память записи с аккумулятором и флэш-памятью (BBWC / FBWC) очень важна при работе с контроллерами HP Smart Array. Без них производительность, как правило, страдает. Я подозреваю, что у вас здесь может быть несколько вещей ...

RAID5, как правило, недопустим. Без кеша записи вы подвержены ожиданиям ввода-вывода и задержкам вращения диска во время записи. Все, что происходит ежечасно, запускается вашим программным обеспечением / ОС, поскольку нет запланированных задач RAID-контроллера, которые вы могли бы увидеть. Если массив RAID5 неисправен или провал (но не вышедший из строя) диск, вот и беда.