Я установил диск массива RAID-5, но недавно один из жестких дисков перераспределяет лишние сектора:
(Перераспределенные сектора = 323)
# tw_cli /c0/p1 show all
/c0/p1 Status = OK
/c0/p1 Model = ST31000340NS
/c0/p1 Firmware Version = SN05
/c0/p1 Serial = 9QJ17SNX
/c0/p1 Capacity = 931.51 GB (1953525168 Blocks)
/c0/p1 Reallocated Sectors = 323
/c0/p1 Power On Hours = 49638
/c0/p1 Temperature = 24 deg C
/c0/p1 Spindle Speed = 14464 RPM
/c0/p1 Link Speed Supported = 1.5 Gbps
/c0/p1 Link Speed = 1.5 Gbps
/c0/p1 NCQ Supported = Yes
/c0/p1 NCQ Enabled = Yes
/c0/p1 Identify Status = N/A
/c0/p1 Belongs to Unit = u0
Однако, как вы видите ниже, в RAID нет проблем, и файловая система lustre смонтирована на нем и теперь работает правильно:
# tw_cli /c0 show
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-5 OK - - 64K 6519.19 ON OFF
Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ18Q8Y
p1 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ17SNX
p2 OK u0 931.51 GB 1953525168 5QJ0DBNE
p3 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ17NBC
p4 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ0GWYX
p5 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ18PKS
p6 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ0YZCD
p7 OK u0 931.51 GB 1953525168 9QJ186K9
Теперь я хочу заменить p1 до того, как произойдет что-то плохое, и я хочу сделать это, не размонтируя файловую систему (я имею в виду горячую замену). Будет ли это возможно?
Вам не нужно отключать файловую систему при замене диска на контроллере 3ware. Будьте осторожны, ваш кэш записи будет отключен на устройстве, пока устройство не будет восстановлено. Таким образом, у вас может снизиться производительность. Вы можете настроить скорость восстановления.
Используйте документацию tw_cli, чтобы помочь вам добавить диск, если у вас не включено автоматическое восстановление. Если новый диск уже использовался на контроллере 3ware, вам нужно будет выполнить несколько задач, например, удалить старый блок с нового диска.