Использование более 80% мощности в цепи в аварийном сценарии

В настоящее время в нашем центре обработки данных есть два шкафа с оборудованием, и каждый шкаф обслуживается двумя цепями на 30 А. Установка относительно новая, и каждая цепь (предположительно) является резервной у источника.

В большинстве нашего оборудования используются резервные источники питания, но некоторые устройства, не считающиеся особо важными, остались без резервного питания, так что наше критически важное оборудование может продолжать гудеть, если мы потеряем всю цепь.

Однако, исходя из наилучшего предположения (которое включает в себя 20% -ное повышение эффективности без резервирования на основе некоторых предварительных показаний), две из четырех цепей, вероятно, будут выше отметки 80% в этом сценарии. В частности, я бы оценил показания 21A, 24A, 25,5A и 28A.

Допустимы ли такие нагрузки для такого сценария бедствия? Я не знаю, что потребуется, чтобы потерять резервную цепь, но я пытаюсь это спланировать.

Я не электрик и, конечно, не должен считаться авторитетом в таких вопросах, но я все равно вмешаюсь.

Есть разные виды автоматических выключателей (тепловые, термомагнитные и другие). Они по-разному ведут себя при разных типах нагрузок. (Я видел схематичные сварочные аппараты, которые тянут 22A, но не взрывают жилую цепь 15A, потому что, например, она работает только на короткие промежутки времени).

Также есть автоматические выключатели «80%» и «100%». 80% CB может взорваться, если ваша нагрузка превышает 80% в течение более 3 часов. Мне также сказали, что автоматические выключатели обычно не тестируются, как если бы они были прецизионными устройствами - они не проходят тестовый набор, где он проходит контроль качества, если он может работать при 99% номинальной нагрузки и срабатывает при 100. % от номинальной нагрузки. Вместо этого они проходят испытания так, что они проходят, если они не дуют при 80% нагрузке и не дуют при 100% нагрузке, а что происходит между ними ... не определено.

Другая проблема заключается в том, что сейчас у вас может быть 82% максимальной нагрузки, но что, если постоянный ток действительно горячий? Часто у серверов есть вентиляторы, которые меняют скорость в зависимости от температуры - и когда они вращаются быстрее, они потребляют больше энергии, поэтому теперь вместо 82% максимальной нагрузки вы используете 88% максимальной нагрузки. Когда что-то идет не так, они, как правило, ошибаются неожиданным и неожиданным образом.

Итак, в зависимости от оборудования, вы, вероятно, захотите подобрать такие размеры схем, чтобы либо в них было некритичное оборудование, либо чтобы они не превышали 80% во всех сценариях.

http://www.wincogen.com/CB