Сервер: HP DL380p Gen 8, работающий под управлением последней версии iLo 4.
Один датчик, датчик № 25 для контроллера HD, имеет тенденцию немного нагреваться по сравнению с другими датчиками. Как правило, оно составляет 75 C. Осторожно температура составляет 100 C. Критическая температура "N / A". Это всегда мой самый горячий сенсор.
Первый, есть ли повод для беспокойства по поводу этого датчика? Если нет, то моя проблема решена.
Во-вторых, если этот датчик нужно контролировать, не могли бы вы помочь мне его контролировать? Периодически я обновляю веб-страницу iLo 4, которая показывает мне температуру. Было бы намного удобнее, если бы я мог просмотреть историю предыдущих чтений. (В идеале график, но достаточно CSV).
Спасибо за ваше время и помощь. Я буду рад предоставить дополнительную информацию, если она потребуется.
Я не согласен с предложениями построить график этого датчика. Датчик № 25 на вашей платформе - это датчик температуры системной платы. Она имеет тенденцию колебаться около 70-80 градусов по Цельсию. Это не имеет большого значения. Эти системы хорошо реагируют на изменения температуры, и пока вы контролируете окружающую среду, я не вижу проблем. Если вы параноик, вы можете настроить систему на работу с Повышенное охлаждение установить в BIOS. Обычно он предназначен для работы со сторонними картами PCIe или при работе в неидеальных средах, но это вариант.
Если у вас еще не настроено управление предупреждениями в системе, вам следует сделать это с помощью инструментов HP. По крайней мере, вы получите уведомление по электронной почте ... Вы также можете получить эту информацию из операционной системы.
ID ловушки = 6018
Температура сервера вне нормального рабочего диапазона. Система будет отключена.
Типичный температурный выход DL380p Gen8:
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 64F/ 18C 107F/ 42C
2 Basic Sensor CPU (1) Normal 104F/ 40C 158F/ 70C
3 Basic Sensor CPU (2) Normal ---F/---C 158F/ 70C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 78F/ 26C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 77F/ 25C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 80F/ 27C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 82F/ 28C 188F/ 87C
8 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
9 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
10 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
11 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
12 Basic Sensor System Board Normal 95F/ 35C 140F/ 60C
13 Basic Sensor System Board Normal 111F/ 44C 221F/105C
14 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 73F/ 23C ---F/---C
15 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 73F/ 23C ---F/---C
16 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 167F/ 75C
17 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 87F/ 31C 239F/115C
18 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
19 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
20 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 86F/ 30C 239F/115C
21 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 77F/ 25C 239F/115C
22 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
23 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 84F/ 29C 194F/ 90C
24 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 194F/ 90C
25 Basic Sensor System Board Normal 158F/ 70C 212F/100C
26 Basic Sensor System Board Normal 89F/ 32C 194F/ 90C
27 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
28 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
29 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
30 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
31 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
32 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
33 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
34 Basic Sensor I/O Zone Normal 78F/ 26C 149F/ 65C
35 Basic Sensor I/O Zone Normal 80F/ 27C 150F/ 66C
36 Basic Sensor I/O Zone Normal 80F/ 27C 150F/ 66C
37 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
38 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
39 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
40 Basic Sensor I/O Zone Normal 89F/ 32C 150F/ 66C
41 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 150F/ 66C
42 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 203F/ 95C
43 Basic Sensor System Board Normal 104F/ 40C 194F/ 90C
44 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 176F/ 80C
45 Basic Sensor System Board Normal 62F/ 17C 149F/ 65C
46 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 167F/ 75C
47 Basic Sensor System Board Normal 82F/ 28C 167F/ 75C
48 Basic Sensor System Board Normal 89F/ 32C 167F/ 75C
49 Basic Sensor Chassis Normal 84F/ 29C 167F/ 75C
50 Basic Sensor Chassis Normal 86F/ 30C 167F/ 75C
Периодически извлекайте данные датчика с помощью IPMI. Используйте RRDTool, чтобы построить график.
видеть Вот:
Есть миллион различных способов контролировать это. Используйте scom, nagios, splunk, solarwinds и т. Д. Список можно продолжать и продолжать. Если у вас несколько серверов, я бы использовал nagios для мониторинга таких вещей.