Я настроил свой PDC (Windows 2008 R2) на синхронизацию с внешним источником времени uk.pool.ntp.org и выполнил все инструкции к букве, которые изложены здесь:
http://blogs.technet.com/b/industry_insiders/archive/2006/08/29/w32-tm-service.aspx
но по какой-то причине он всегда остается на 5-6 минут быстрее правильного времени. Когда я запрашиваю значение у пиров, он показывает следующее:
C:\Windows\system32>w32tm /query /peers
#Peers: 1
Peer: uk.pool.ntp.org,0x1
State: Active
Time Remaining: 732.9759988s
Mode: 1 (Symmetric Active)
Stratum: 2 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
PeerPoll Interval: 10 (1024s)
HostPoll Interval: 10 (1024s)
C:\Windows\system32>w32tm /monitor /computers:uk.pool.ntp.org
uk.pool.ntp.org[82.219.4.30:123]:
ICMP: 15ms delay
NTP: -339.9182573s offset from local clock
RefID: ntp2.linx.net [195.66.241.10]
Stratum: 2
Warning:
Reverse name resolution is best effort. It may not be
correct since RefID field in time packets differs across
NTP implementations and may not be using IP addresses.
может кто-нибудь сказать мне, почему это так? Это сводит меня с ума !!
Заранее спасибо.
ОК Итак, после множества поисков, проверок и перенастройки у меня был огромный ААХААХ! момент:
Эта машина работает как виртуальный сервер! Hyper-V имеет службу интеграции синхронизации времени. Компьютер Hyper-V Host при проверке был не вовремя!
перейдя к настройкам в диспетчере Hyper-V для этого сервера домена и сняв флажок синхронизации времени в разделе «Управление -> службы интеграции», а затем применив, проблема сразу же устранилась!
Я очень надеюсь, что это кому-то поможет.