Проблемы с новым гигабитным управляемым коммутатором 5424 Power Connect

Я только что купил 3 новых управляемых гигабитных коммутатора Dell 5424 Power Connect для замены трех старых неуправляемых коммутаторов Dell 10/100. На старых коммутаторах все работало нормально, за исключением того, что теперь у нас в сети около 70 рабочих станций, и производительность сети становится очень низкой.

У меня есть новый сервер Windows 2008 и сервер SBS 2003. сервер SBS 2003 является контроллером домена и также выполняет Exchange. в остальном мы просто храним файлы на сервере. Сервер 2008 является рядовым сервером, на котором работает Pervasive Database Server, который обрабатывает все данные для нашего приложения ERP, из которого все наши рабочие станции получают данные.

Моя сеть очень проста, поэтому, насколько я понимаю, никаких специальных настроек на новых коммутаторах не требуется. Я в основном оставил все по умолчанию, просто назначил IP-адрес каждому переключателю, чтобы я мог входить в систему и управлять ими. У меня есть 2 отдельных туалета в здании, где у меня по одному выключателю в каждом шкафу. Эти коммутаторы имеют оптоволоконное соединение с серверным шкафом, где расположен третий коммутатор. Я выбрал субботу, когда у меня не будет трафика и я смогу протестировать. Я подключил только 2 рабочие станции для тестирования соединений и т. Д ... вот проблемы, с которыми я столкнулся.

  1. У меня есть приложение ERP на каждой рабочей станции, которое подключается к широко распространенному серверу базы данных, работающему на Windows 2008 Server. Когда я пытаюсь запустить приложение ERP на своей рабочей станции, его открытие занимает вечность, если оно вообще открывается. Я пытался запустить его на трех разных рабочих станциях, и на каждой возникла одна и та же проблема.

  2. Я также заметил, что когда я открывал файл Excel с сервера 2003, он открывался необычно долго. Обычно он открывается сразу на старом переключателе 10/100.

  3. Я также заметил, что это повредило другое приложение на моей рабочей станции, которое работает только локально. Это было сделано и на второй рабочей станции. мне пришлось переустановить эти программы, чтобы исправить эту проблему. Очень странно.

все кабели были протестированы и сертифицированы на гигабитную скорость без разрывов, коротких замыканий, неправильного отображения и т. д. большинство кабелей категории 5е, а некоторые новые - категории 6.

все сетевые карты являются гигабитными картами с полным дуплексом.

Я разговаривал со службой поддержки приложений ERP, и у них есть масса пользователей, работающих в гигабитных сетях без проблем.

любые идеи, что может происходить.

Возможно, существует петля переключения, которая вызывает проблемы? Сколько соединений существует между 3 коммутаторами? Сколько путей от каждого коммутатора к каждому другому коммутатору?