Мы рассматриваем возможность оснащения серверной фермы дверцами стоек с водяным охлаждением, аналогичными
поскольку это довольно специфический тип оборудования, трудно найти какую-либо информацию о нем, независимую от поставщиков.
В самом простом случае мы бы купили одну стойку с охлаждаемой дверцей, подключенную к блоку распределения охлаждающей жидкости (CDU), который обеспечивает холодопроизводительность около 20 кВт. В этой стойке мы хотим развернуть
Оба варианта будут производить около 17 кВт тепла. Если оставить в стороне все вопросы о размерности (вода / температура в помещении, расход воды, давление и т. Д.), Есть ли у кого-нибудь из вас опыт работы с такими дверцами холодильных стоек и мог бы рассказать, насколько хорошо они работают в комнате, где прибл. 20 ° C температура воздуха? Продавцы обещают t_out = t_in
, но мне любопытно, верно ли это в случае действительно горячего оборудования. Мои опасения включают:
t_out < t_in
.Альтернативой является установка подходящей стойки с водяным охлаждением, которая полностью закрыта и закачивает охлажденный воздух перед компьютерами. однако они обычно несколько дороже. вот почему меня в первую очередь интересует ваше мнение об охлаждении двери чтения. Особенно в случае очень горячих компьютеров.
Спасибо!
По моему опыту да, двери работают очень хорошо. Я работал только с дверцами IBM на их стойках iDataPlex, но они отлично работают.