Назад | Перейти на главную страницу

Утрачено состояние восстановления после каждой перезагрузки на сервере с рейд-контроллером P410i / нулевой памятью

Я установил сервер HP Proliant ML350 с RAID-контроллером P410i с нулевой памятью (стандартная работа Windows 2008).
Я установил Raid 1 + 0 с двумя жесткими дисками SAS и, как обычно, я протестировал raid pull на одном жестком диске. После этого вставляю в массив жесткий диск.
Через 12 часов я проверял состояние восстановления, оно было на 99%. Я перезагружаю сервер для обслуживания и обнаружил, что состояние восстановления равно 0%!
Я думаю, это возможно, потому что у рейд-контроллера нет памяти, поэтому при каждой перезагрузке, если он выполняет операцию ребулинга, теряет свою конфигурацию реконструкции; правда ли моя гипотеза?

Ваша гипотеза не верна. Память (или недостаток памяти) на контроллере используется для буферизации или кэширования операций чтения и записи. Контроллер, который у вас есть, не имеет памяти и просто менее эффективен, чем модель с кеш-памятью. Это не должно влиять на способность массива перестраиваться (кроме скорости операции).

Также укажите Руководство по настройке Smart Array от HP.