Windows Server больше не отвечает на ping

Я унаследовал Windows Server, который используется как сервер резервного копирования для некоторых наших внутренних машин. Однажды, казалось бы, случайно, он перестал отвечать на ping и больше не принимает запросы RDC. Я могу физически войти в ящик, получить к нему доступ через UNC, и резервные копии все еще создаются, но по какой-то причине ping / RDC закрываются.

Если это поможет, попытка выполнить ping даст следующее:

Ответ от 10.100. --- .---: Целевой хост недоступен.

Редактировать: Я нашел это в журнале событий (связанном?):

Служба WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service зависит от службы DHCP-клиента, которая не запустилась из-за следующей ошибки: Служба не может быть запущена либо потому, что она отключена, либо потому, что с ней не связаны подключенные устройства.

Есть предложения по поводу того, в чем может быть проблема или где я могу начать искать?

Сделайте следующее:

Откройте сеть и общий доступ и укажите тип подключения от общедоступного или домашнего к домену. Затем включите общий доступ к файлам и убедитесь, что брандмауэр работает. При включении общего доступа к файлам автоматически добавляются правила брандмауэра для команд ICMP.

Если это не брандмауэр, как уже упоминалось, вы проверили, чтобы убедиться, что у него по-прежнему статический IP-адрес? Это имеет смысл, поскольку вы можете получить к нему доступ через UNC.

Также вы можете получить доступ к RDP через UNC?

Похоже, кто-то снова включил брандмауэр.