IBM BladeCenter S: конфигурация диска

У вас есть только один отсек для хранения прямо сейчас (SAS 15K 600 ГБ x 6) и настроен один пул хранения в RAID 10 с 4 дисками (и двумя глобальными запасными). Для каждого лезвия я создал том и сопоставил его соответственно:

Когда я загружаю Blade 1 и вхожу в UEFI Setup (F1), а затем в меню Adapters and UEFI Drivers> LSI Logic Fusion MPT SAS Driver Utility, я вижу 4 диска: два - встроенные диски емкостью 73 ГБ, два других - 200 ГБ. each и предположим, что мне представлены два логических диска из тома, который я создал и сопоставил с этим блейдом. Меня это немного удивило: я подумал, что мне подарили бы один логический диск на том, а не два.

Я предполагаю, что могу просто настроить любой уровень RAID, который я хочу, который поддерживает два диска, но не совсем уверен, какие преимущества / компромиссы здесь. Должен ли я использовать RAID 10 поверх RAID 10? RAID 0? Программный RAID 0/1/10? Это вообще имеет значение?

Если это «нормально» видеть два диска, то я, скорее всего, просто проведу сравнительный анализ и посмотрю, имеет ли значение изменение уровней RAID (я предполагаю, что нет); если это не нормально, ну дайте пожалуйста знать. :)

Туман рассеялся ...

Я не видел разделения 50/50 между обоими дисками; Я видел вашу типичную проблему с несколькими путями, которая была решена путем настройки правильной конфигурации с несколькими путями в ОС хоста. Также пришлось отключить отображение тома, сначала переустановить Ubuntu на бортовом массиве RAID, затем повторно сопоставить, установить / запустить инструменты multipath (с multipath.conf, который я взял с сайта IBM).