С сетевыми кабелями это просто. Я использую липучки, цветные кабели, вертикальные кабельные органайзеры 0U от APC сбоку стойки - просто и аккуратно.
Однако с силовыми кабелями у меня всегда была головная боль.
В некоторых стойках я использую вертикальные блоки распределения питания от APC (0U), поэтому я получаю кабели 0,3 м / 0,5 м и подключаю их к серверам, которые находятся рядом с гнездами PDU. Это вроде изящно, но могло быть и лучше.
С горизонтальными PDU это действительно плохо - как бы я ни старался, всегда остается мало кабелей, которые слишком длинные и свободно свисают под APC.
Например. http://www.flickr.com/photos/92011471@N00/25695150/ - это приведет к тому, что кабели внизу будут разной длины, и это будет довольно грязно ...
Каковы передовые методы прокладки силовых кабелей? Как вы, ребята, делаете это, чтобы ваши кабели, однажды вставленные, были аккуратными, и вам не приходилось беспокоиться о них годами? Вы также подрезаете их по длине? Вы пользуетесь специальными органайзерами? Или, может быть, вы знаете некоторые уловки, например, прятать их между стороной сервера и стойкой?
Я просмотрел много постов в SF, но большинство из них посвящено прокладке сетевых кабелей, и очень немногие затрагивают проблему питания.
Конечно, я говорю о сетевых кабелях с одной стороны и силовых кабелях с другой.
Любые предложения, рекомендации, предложения очень ценятся.
Горизонтальные PDU - беспорядок - по моему опыту, ничего не поделаешь, чтобы сделать их аккуратными: вы можете аккуратно связать кабели сбоку стойки, но когда вы доберетесь до PDU, они разойдутся веером в крысиное гнездо.
Для вертикальных ("Zero-U") PDU вы можете приобрести силовые кабели нестандартной длины (их можно приобрести у разных поставщиков, обычно той же длины, что и кабели Ethernet - 1 '3' 5 '7' 14 ' и т.д.). Затем кабели можно связать и заправить в боковую часть стойки так же, как и с кабелями Ethernet - я использую стяжки на липучке, чтобы удерживать свой сбоку стойки, чтобы они не задерживали выхлоп сервера ...
Еще несколько советов:
Купить короткие силовые кабели. В США я покупаю кабели длиной 1 и 2 фута и протягиваю их к вертикальным блокам распределения питания Zero-U, расположенным на левой и правой сторонах задней части шкафа, поскольку блоки питания обычно располагаются слева или справа. серверного шасси (никогда не по центру).
Я не беспокоюсь о кронштейнах для управления серверными кабелями, поскольку они ограничивают поток воздуха и за последние несколько лет стали более неудобными. Я покупаю рулон необработанной липучки, чтобы разрезать ее на полоски, чтобы закрепить силовые кабели. Если мне нужно вытащить систему, я отсоединяю кабель питания и выдвигаю систему, оставляя кабель питания висеть на месте.
Я думаю, вы попали в точку для PDU с нулевым уровнем U. Если у вас есть трехфазное питание, я бы установил по одному с каждой стороны стойки: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7892
(Также доступен выход 208 В, но не с 42 подключениями).
Затем подключите каждый сервер к соответствующей пронумерованной розетке с помощью коротких кабелей питания. Фактически, вы можете еще больше укоротить 5-метровые кабели, сложив их и используя стяжки. Затем подключите левый блок питания к левому PDU, а справа налево. Для серверов с одним блоком питания просто чередуйте левый и правый.
При использовании этого метода кабели питания не проходят по бокам стойки, и вы не мешаете прокладке кабелей Ethernet.
Я бы не стал устанавливать горизонтальные блоки распределения питания в стойке, потому что они просто мешают остальному вашему оборудованию.
Используйте короткие силовые кабели и блоки распределения питания Zero U PDU.
Раньше я был администратором Linux в одной из крупных больниц здесь, в Амстердаме, они полагались на огромное количество xen-боксов 1u / 4p, что в обычных ситуациях становится кошмаром, когда вы имеете дело с правильным управлением кабелем. Впервые я влюбился в стоечные крепления HP с поворотным рычагом. Рычаги обеспечивают управление, сохраняя при этом гибкость (и разблокированное охлаждение!) В задней части.
Но есть одна вещь, у них были (больница / правительство = множество требований ISO) специальные кабели питания. Я никогда их раньше не видел, к сожалению, я забыл материал, которым они покрывали его. Хорошая новость: они гнутся так же хорошо, как CAT6, они примерно такого же размера, как CAT6, и должны выдерживать нагрев до 90C. Плохая новость: кажется, они идут по 20, - 1,5 миллиона евро. Это выполнимо, когда вы делаете половину стойки, но довольно дорого, когда у вас есть полная стойка с избыточными 1U;)
Глядя на вашу фотографию, я могу только приветствовать вас, хорошая работа.
У меня аналогичная установка с такими же серверами, стойками и APC PDU. Я переработал все 6-футовые и 8-футовые силовые кабели и купил 1 футовые (на самом деле они около 10 дюймов в длину). Теперь у меня нет лишнего кабеля.