Дело не в отказе ПРИВОДА. Речь идет о сбое КОНФИГУРАЦИИ диска.
Я купил 3 новых диска для своего сервера, потому что существующие проработали более 4 лет, и один из них выходит из строя (показывает ECC ERROR или DEGRADE). Я всегда могу восстановить массив с существующими дисками, но моя ближайшая цель - заменить их все.
Я проверил характеристики этих старых накопителей, они WD2003FYYS, 512 байт на сектор. Я подумал, что было бы правильно приобрести диски на 2 ТБ с форматом 512n, поэтому теперь у меня есть Seagate ST2000NM0055.
ЭТА ПРОБЛЕМА
Как видно на следующем рисунке, все три новых диска ведут себя одинаково - 3ware / LSI 9750-8i не хочет их правильно определять. Просто для удовольствия я вставил один настольный диск WD10EZEX с расширенным форматом (сектора 4K), и он показал статус OK. Все 8 дисков находятся в отсеках с горячей заменой, поэтому я много поменял местами, а также пробовал разные отсеки - без изменений. В журнале событий контроллера даже не отображается событие «диск подключен», как это было для WD10EZEX.
Все Seagate абсолютно новые и не имеют перегородок (у WD10EZEX она была). Они нормально работают на моей рабочей станции, подключенной к порту eSATA. CrystalDiskInfo говорит, что все в порядке. (lang
ВОПРОС
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Как мне с этим справиться? Я читал документы 9750-8i, но ничего не нашел о сбое конфигурации диска, не говоря уже о том, что делать в этом случае. Не то чтобы я новичок, когда дело доходит до различных RAID, и у меня до сих пор было 5 разных контроллеров 3ware, но в данном случае я в тупике. Пожалуйста помоги.
У меня возникла аналогичная проблема при замене неисправного диска на контроллере 3Ware 9650SE.
При замене диска на диск Seagate ST2000DM008-2FR102 я наблюдал «сбой конфигурации», который мне не удалось устранить.
В конце концов, мы переустановили все соединения SATA, и проблема исчезла. Так что это может быть вызвано слегка ослабленным / грязным кабелем SATA.