Назад | Перейти на главную страницу

Пульт дистанционного управления Dell Blade DRAC: невозможно подключиться к RAC

Я пытаюсь удаленно администрировать набор блейд-серверов Dell: PE M600 и M605 с iDRAC5.

На моем ноутбуке с Windows 8.1 я установил Инструменты DRAC v7.3. Я могу успешно удаленно управлять M1000e CMC, а также некоторыми неблейд-серверами (с iDRAC 7 Enterprise) через racadm -r <ip or hostname> -u <username> -p <password> <command> <args>, например:

C:\> racadm -r cmc.example.com -u admin -p calvin getconfig -g cfgRacSecurity
cfgRacSecCsrKeySize=1024
cfgRacSecCsrCommonName=
cfgRacSecCsrOrganizationName=
cfgRacSecCsrOrganizationUnit=
cfgRacSecCsrLocalityName=
cfgRacSecCsrStateName=
cfgRacSecCsrCountryCode=US
cfgRacSecCsrEmailAddr=

Однако я не могу заставить работать какие-либо команды при попытке администрирования какого-либо из лезвий:

C:\> racadm -r blade0-idrac.example.com -u admin -p calvin getconfig -g cfgRacSecurity
ERROR: Unable to connect to RAC at specified IP address.

Администрирование через веб-интерфейс занимает много времени и, как правило, ненадежно. Было бы намного проще обрабатывать конфигурации через интерфейс командной строки, особенно массово. Я хотел бы иметь возможность удаленно администрировать блейд-серверы через RACADM.

Чтобы помочь в устранении неполадок, известные вещи:

(iwork4dell) Интересно, у вас просто неправильные учетные данные. Имя пользователя по умолчанию - «root», а не «admin». Вы можете изменить настройки быстрого развертывания, чтобы изменить имя пользователя и пароль учетной записи 2, но я думаю, вам нужно нажать OK на ЖК-дисплее, когда вы вставляете лезвие. Вы уверены, что у блейд-серверов iDRAC есть IP-адреса? вы можете пинговать их и использовать ssh?