У меня есть 3 сервера со своими Smart-UPS, подключенными кабелем USB. Я скачал PowerChute B.E. управлять ИБП. Если я хорошо понимаю использование PowerChute, мне нужно установить агент для каждого сервера и на отдельный сервер, чтобы централизовать управление. Это правильно? Я пытался сделать это, но могу добавить на сервер только локальные ИБП, другие агенты / ИБП недоступны. Могу ли я установить сервер для каждого агента?
Вы писали, что у вас 3 разных сервера с 3 ИБП. В этой ситуации единственный способ - установить PowerChute и распознать локальное состояние ИБП. Вы настраиваете их отдельно.
Но если вы хотите, вы можете использовать ИБП большего размера и подключить его ко всем 3 серверам. Затем вы должны выбрать главный сервер, подключить сигнальный кабель от ИБП к этому серверу. Вы устанавливаете PowerChute. На других серверах следует установить сеть PowerChute. Лучше всего проконсультироваться по этому поводу со своим торговым посредником. Попробуйте найти нужную информацию на http://www.apc.com/ интернет сайт. там вы можете скачать все необходимое программное обеспечение. Обратите внимание, что для некоторых может потребоваться дополнительная плата.
Например, я нашел этот, который частично описывает использование ИБП с сетевым интерфейсом:APC PowerChute Management
Для использования сетевого агента требуется сетевой интерфейс на ИБП.
Вопрос. У ваших серверов двойной блок питания? Если да, вы можете подключить один к ИБП, а второй - непосредственно перед ИБП к незащищенному источнику питания. Это защитит вас от сбоев в работе ИБП, но подвергнет ваше оборудование незащищенному питанию.