Назад | Перейти на главную страницу

Минус градусы в серверной

Я задаю большинство вопросов о температуре в серверной: «Сколько мне нужно, чтобы ОХЛАДИТЬ?»

Но этот вопрос касается того, при какой низкой температуре могут работать серверы? Мои серверы будут находиться в комнате, где температура может опускаться до -15 - -20 ° C зимой, и потребуется ли для этого обогрев помещения, или это нормально для серверов?

С жесткими дисками у вас могут возникнуть проблемы при такой температуре, но у вас определенно будет проблема с конденсацией.

Для справки: серверы Lenovo SR650 не должны работать при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Я подозреваю, что аналогичные рекомендации приведены для других стоечных серверов.

Рекомендуемый диапазон температур для ваших серверов не слишком широк, обычно он шире для людей :) Так что да, -15 градусов по Цельсию, вероятно, слишком мало, но, чтобы быть уверенным, вы должны спросите производителя или продавца ваших машин.

Как только нагревательная часть кондиционера вышла из строя, и в течение нескольких дней этого никто не замечал, прошло еще несколько дней, пока проблема не устранилась, и ничего страшного не произошло, но если вы регулярно используете свои серверы при низкой температуре, у вас будут проблемы.

Еще один фактор - влажность воздуха. Вода, конденсирующаяся на холодных частях машины, вызывает короткое замыкание или другие повреждения.

И чуть не забыл еще одну важную вещь: изменение температуры может нанести больший ущерб, чем постоянно низкий или высокий ее уровень. Поэтому вам придется использовать какой-то контроль температуры и влажности или покупать гораздо более дорогие серверы.

Вы доводите его до крайности, и, хотя это может не вызвать реальных проблем, вы должны следовать указаниям производителя, чтобы избежать аннулирования гарантии.

Иногда в руководстве указывается только максимальная рекомендуемая температура окружающей среды, но, например, HPE имеет новые Расширенные рекомендации по температуре окружающей среды также принимая во внимание минимальную температуру, рекомендуемую влажность и высоту. Аналогичным образом, рекомендации DELL для многих моделей серверов начинаются с 10 ° C, а также упоминается максимальная температура. градация.