Недавно я купил HP ProLiant DL180 G6
Все нормально, кроме шума вентилятора, он слишком громкий. Я провел небольшое исследование, но не нашел ничего полезного, я просто хотел знать, могу ли я что-нибудь с этим поделать?
Серия DLxxx - это стоечные серверы: они должны быть надежными, а не тихими.
Убедитесь, что все установлено, СУММ ВД (DVD 9.30 является последним на момент написания этой статьи) должен помочь в этом, и что все вентиляторы работают правильно. Если все в порядке, положите его в стойку и закройте дверцу.
Невероятно ...
Я нашел ответ после тонны исследований и сравнения двух HP Dl180 G6, один с проблемой шума вентилятора, а другой без того, чтобы я обнаружил проблему.
Итак, вот в чем проблема.
На правой стороне сервера за кнопкой включения находится датчик температуры. Когда материнская плата перестает регистрировать эту температуру, она предполагает, что входящий воздух более горячий, чем допустимый, и увеличивает шум вентилятора для компенсации. Действительно странно то, что отсутствие этих данных датчиков не вызывает никаких тревожных сигналов в системе или МОТ. Он просто указывает на отсутствие данных для датчика на передней панели.
Когда я переключил переднюю панель с известного рабочего сервера, проблема исчезла. Когда я заменил неисправный датчик на рабочий сервер, проблема последовала за датчиком на новый сервер.
Датчик не имеет отдельного номера детали, он является частью отсека для дисковода.
Я позвонил в HP и настоял на замене отсека для дисковода, чтобы я мог получить новый датчик. Первый отсек для дисковода, который мне прислали, был примерно на 8 отсеков для горячей замены с приводом DVD-ROM. Деталь № 507305-001. Я заменил это, и проблема осталась - все еще не регистрировал датчик температуры.
Я позвонил в HP и попросил заменить его снова и снова, та же проблема.
Третий звонок в HP. Я настоял, чтобы мне прислали отсек для 12 3,5-дюймовых устройств горячей замены. Это соответствует рабочему серверу, которым я владел. Получив его, я осторожно переместил узел кнопки питания на свой блок с 8 отсеками и подключил его. Это было волшебство. После перезагрузки МОТ сообщила следующее:
Generic 01/01/2002 00:02:14 FAN4_INLET Lower Critical-going low Assertion
Generic 01/01/2002 00:03:34 FAN4_INLET Lower Critical-going low Assertion
Шум вентилятора вернулся к норме, и когда я проверил данные ILO и IPMI, на передней панели регистрировалась температура.
Номер детали для блока с 12 отсеками: 507254-001.
Отдельный датчик температуры не имел никаких опознавательных знаков и во всех отношениях выглядел очень похожим. Однако были некоторые заметные различия в микросхеме датчика температуры. На блоке с 8 отсеками он был покрыт эпоксидной смолой. На блоке с 12 отсеками он был бесплатным и открытым.
Полагаю, это производственный брак.
Я уведомил HP Engineering о проблеме и предоставил им те же сведения, которые я перечисляю здесь.
Надеюсь, это кому-то поможет.
Удачи.
У вас загружены агенты HP для любой ОС? Я думаю, агенты HP контролируют работу вентиляторов, а также остальное оборудование. Вы также можете проверить и убедиться, что все вентиляторы работают правильно.
Что касается комментария Криса, уровень шума зависит от того, к чему вы привыкли. Это серверы, монтируемые в стойку, поэтому то, что вы слышите, может быть просто "нормальной" рабочей громкостью.
При работе он превышает 38 дБА LpAm?
Если нет, то это внутри спецификации, если это так, обратитесь в HP для исправления.
Эта ветка была запущена в различных формах еще до того, как HP перенесла свои форумы.
Самостоятельное обновление BMC происходит в ответ на то, вставлена ли переходная карта PCIe или нет, и если она заполнена.
DL180 G6 почти бесшумен, когда стояк снят, а скорость вращения вентиляторов снижается примерно до 2-3000 об / мин. С установленной картой обновление МОТ заставляет их приближаться к 5-12k и звучать как ураган.
Об этой проблеме в HP сообщили многие люди, но все мы получили стандартный ответ. А именно «ваша проблема передана инженеру». за которым следует «поскольку невозможно измерить температуру карты стороннего производителя, установленной на переходной плате pcie, такое поведение является конструктивным».
Аналогичная проблема была исправлена для ML350 G6. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3884315&swItem=MTX-d22d3ec5c39647bf872fd13s&hl=ru&hl=ru&hl=ru&wi&w=ru&hl=ru&hl=ru&w2&hl=ru&hl=ru&w2&hl=ru&hl=ru&hl=ru&ru&prod4d3&hl=ru&w&prod4d&hl=ru&wd&w?
Пожалуйста, сообщите о себе в службу поддержки HP. Надеюсь это поможет.
Нет специальных агентов HP Management для DL180 G6 с точки зрения агентов здоровья. Скорость вентилятора может зависнуть на текущем уровне. Вы можете запустить DVD с обновлением микропрограммы, чтобы увидеть, есть ли какие-либо различия при обновлении BIOS и / или Lights-Out BMC. В остальном для этой модели все. Серия HP ProLiant 1xx не имеет такого же уровня функций охлаждения / охлаждения / управления, как серия 3xx.
Настраиваю пару DL180 G6 прямо сейчас.
Стоит упомянуть: один из них изначально (при первой загрузке) казался намного тише, затем компонент BMC / LO100 каким-то образом обновился, показывая процент продвижения (как будто он был прошит) и ссылаясь на аппаратные изменения или что-то в качестве причины для этот. И после этого было так же шумно, как и предыдущее.
Я просто хотел добавить сюда свои два цента ..
У меня была такая же ТОЧНАЯ проблема. DL180 G6 ... громкие вентиляторы (14000+ об / мин на вентиляторах 3 и 4, 7000+ на вентиляторах 1 и 2). Мы изменили отсек для дисковода (как упоминалось в «ответе»), но это не решило проблему.
Затем мы заменили следующее, что устранило проблему: Запчасть: 608865-001 Описание: Системная плата. Кол-во: 1
Запчасть: 519199-001 Описание: Системный вентилятор. (Вентиляторы 3 и 4) Кол-во: 2
Надеюсь, это кому-то поможет!