HP ProLiant DL360p LSI 9211-8i

Я хочу обойти контроллер Smart Array, встроенный в HP ProLiant DL360p Gen8 (P420i), с LSI 9211-8i (мне нужна поддержка JBOD или сквозного подключения). Кто-нибудь может сказать мне, как это сделать?

Редактировать: Причина включения JBOD - отказоустойчивый кластер сервера (с Hyper-V). Мне объяснили, что диски нельзя указывать как устройства RAID, а как устройства SAS.

Две вещи.

  • Для этого не требуются дополнительные кабели. Просто подключите SAS SFF-8087 кабели, в настоящее время подключенные к RAID-контроллеру материнской платы к вашей дополнительной карте LSI-9211-8i.
  • Контроллер Smart Array P420i с текущей прошивкой имеет режим JBOD, который можно установить с помощью hpssacli утилита.

изменить [hbamode = on | off |?] Включение режима HBA откроет доступ к физическим дискам для операционной системы, и настройка Smart Array будет запрещена.

The target can be any valid controller which supports this feature.

изменить [raidmode = on | off |?] Включение режима Raid позволит настроить Smart Array на указанном контроллере.

Было бы полезно понять, почему вы хотите запустить режим JBOD на этом конкретном сервере. Вы планируете использовать ZFS или что-то вроде Места для хранения? Или это что-то более сложное, например VMware vSAN? В противном случае это странный запрос для такого типа сервера.

Пожалуйста, добавьте контекст, потому что он поможет нам помочь вам.

редактировать

Этот контроллер поддерживает 64 логических диска. Похоже, вы используете этот контроллер без модуля кеширования для чтения / записи. Это важно иметь. Посмотри это Консультации HP.