Чистить пыльные серверы - это одно, но у меня немного другая проблема: сажа на серверах!
В некоторые теплые летние месяцы нам приходилось открывать окна в серверной. К сожалению, окна расположены прямо над выпускным отверстием дизельного обогревателя, и вскоре мы обнаружили, что все наши серверы (внутри и снаружи) были покрыты тонким слоем сажи. Сажа «прилипает» к поверхностям, делая очистку, мягко говоря, сложной задачей.
Интересно, есть ли у кого-нибудь опыт удаления сажи, когда откачивание / сжатый воздух не работает. Некоторые поверхности можно легко очистить бумажными полотенцами / водой, но не печатные платы, вентиляторы и блоки питания.
Я предполагаю, что это также может быть применимо к серверам, спасенным от пожаров и т. Д.
Я действительно спас компьютеры от пожара. Изопропиловый спирт и ватные палочки вам очень помогут.
Редактировать:
Теперь, когда у меня есть секунда для публикации, вот некоторая предыстория. Около 14 лет назад, когда я был в гостях, загорелся многоквартирный дом друга. Он жил на втором этаже, и его коридор был заблокирован большой грудой пылающих обломков. Мы с ним прыгнули из окна второго этажа на матрац, который соседи внизу были достаточно любезны, чтобы вытащить его на тротуар. Мой друг не пострадал. Я сломал обе кости в нижней части левой ноги.
Это был небольшой городок, и люди знали, что я «увлекаюсь компьютерами», поэтому я занялся коротким, но постоянным делом по чистке машин, которые были в различных блоках вокруг квартиры моего друга. (Мне больше нечего было делать - я был на каникулах в колледже и не мог нормально ходить.)
Наихудшей машиной, вероятно, был компьютер, на котором размещалась система удаленного доступа к объявлениям, которая находилась в соседнем с огнем блоке и работала во время пожара. Он вдохнул довольно много дыма и, когда я начал, внутри был покрыт сажей, смолистым месивом.
Я всегда предупреждаю клиентов о возгорании и часто ссылаюсь на свой собственный пожарный опыт в качестве причины для резервного копирования за пределами предприятия. Чуть больше года назад я получил электронное письмо с серверного компьютера, который я установил в рамках субподряда для небольшого местного поставщика ИТ-услуг. Я настроил свой адрес электронной почты в качестве тестового получателя для уведомлений об оборудовании, и поставщик или заказчик никогда не удосужились указать свои собственные адреса. Я отправил сообщение об отказе вентилятора в фирму ИТ-поддержки с примечанием, что они должны удалить мой адрес из службы уведомления об оборудовании.
На следующий день я узнал, что здание Заказчика загорелось накануне ночью, и что полученное мной электронное письмо, несомненно, пришло от серверного компьютера, который вдыхал дым и испытывал неисправность вентилятора - работающего от ИБП (который удерживал маршрутизатор в конец линии T1), а вокруг него сгорело здание. Они не были достаточно большими, чтобы к их системе пожаротушения можно было подключить EPO - мы говорим о двух (2) серверных компьютерах в небольшой стойке в шкафу небольшого размера.
Я больше не буду публиковать этот пост, но вот несколько коммутаторов Cisco (и одно безымянное что-то наверху) после пожара. (Щелкните, чтобы увеличить изображение)
(источник: wellbury.com)
Я не уверен, как лучше всего решить вашу проблему, но использование пылесоса на сервере или ПК не является хорошей идеей из-за количества статического электричества, которое они создают. Эффект может быть заметен не сразу, но многие компоненты материнской платы легко повреждаются электростатическим разрядом.
Я бы порекомендовал разбавить изопропиловый спирт (разбавить дистиллированной водой примерно 60/40) и кисть с натуральной щетиной. Не используйте бумажные полотенца / салфетки. поскольку они будут проливать волокна. Когда закончите, не забудьте дать ему полностью высохнуть.
Перед тем, как начать работу на особо опасной машине, где вам может потребоваться снять материнскую плату:
Если это действительно плохо, вы можете воспользоваться уловкой с посудомоечной машиной, но, пожалуйста:
Я утилизировал некоторое сетевое оборудование, поврежденное дымом после пожара (2 коммутатора HP для монтажа в стойку), я разобрал их, затем использовал ватный тампон и технические салфетки, метамфетамин и мыло + воду на корпусе и изоприловый спирт на платах, где накапливается было особенно плохо, пропылесосил вентиляторы.
Потом все ок, никаких следов огня, кроме легкого запаха дыма ...