Мы установили EATON Ellipse Max 1500 (900 Вт) в качестве ИБП для нашего HP Proliant ML350 G6. При первом сбое питания (на самом деле мы только переставили входную вилку ИБП в другую розетку) сервер сразу же выключился, а индикатор состояния загорелся красным и начал мигать. До этого ИБП проработал около недели с полностью заряженной до 100% батареей. Поскольку мощность горячего подключения нашего сервера составляет 460 Вт, мы почти уверены, что не перегружали его, сервер в то время полностью простаивал (ни одно веб-приложение или приложение win не работали, кроме основных служб Windows Server).
Затем мы попытались сделать то же самое с другим безымянным старым ПК (Core 2 Duo, 2 ГБ ОЗУ) с обычным блоком питания (не знаю, какая мощность), и он продолжал работать, когда мы вытащили вилку. Нагрузка ИБП была менее 15% (измерено предоставленной компанией Eaton).
Мы измерили выходное напряжение ИБП с помощью интеллектуального осциллографа, и коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала ИБП оказался равным 40%.
Был ли у вас подобный опыт? Может быть, это неисправный ИБП? Или неисправный блок питания? Или некоторые датчики HP настроены на слишком строгое срабатывание?
Я бы не хотел заменять этот ИБП той же марки, чтобы получить такие же результаты.
[Редактировать]
Я тоже пробовал делать это при выключенном сервере. Пока ИБП работает от батареи, сервер не запускается - как только я нажимаю кнопку питания, светодиод Health начинает мигать красным.
Я видел это раньше, и это сводится к тому, что новые блоки питания не любят менее дорогие системы ИБП (это не только HP). Эти новые блоки питания могут обнаруживать колебания в 3 мс, и я видел, что время отклика ИБП было от 3-5 мс (на нижнем уровне). Если вы хотите остаться с Eaton, попробуйте PowerWare 9130
Здесь может быть несколько проблем. Предположим, что ваш сервер не был подключен к розеткам с защитой от перенапряжения (кроме ИБП) на ИБП.
1. Ваш блок питания может иметь дефект и плохой задерживать время. В этом случае он не сможет выдержать 3-5 мсек, которые требуется обычному ИБП для переключения на батареи. Время удержания должно быть около 15 мс или более.
2. Коррекция коэффициента мощности (PFC) источника питания может быть несовместима с выходом «Modified Sine Wave» ИБП. Я объясню, как это происходит.
Типичный выход ИБП выглядит как прямоугольная волна с положительной и отрицательной составляющими и короткой нулевой составляющей между ними. Как именно ИБП соответствует эквивалентной мощности истинной знаковой волны, зависит от реализации. Например, он может удерживать более низкое напряжение +/- 90 В в течение более длительного времени шага или более высокое напряжение 100 В в течение более короткого времени шага. В средний обеспечивает заявленную мощность при условии, что все работает в соответствии со спецификациями.
Современные источники питания с коррекцией коэффициента мощности потребляют мощность в верхней (нижней) части каждой синусоидальной волны, чтобы потреблять меньше тока, чем старые трансформаторные источники питания, которые потребляют большие токи во время низковольтной части синусоидальной волны (передний и задний фронты) . Если напряжение «модифицированной синусоидальной волны» ИБП недостаточно высокое, некоторые современные источники питания просто не видят «вершину» «синусоидальной волны» и отключаются. Итак, ИБП подает питание, а блок питания его просто не видит.
Если у вас нет оборудования для определения проблемы, позвоните в HP и Eaton и спросите их, подходит ли другое оборудование для совместной работы.
Та же проблема возникает с APC Smart UPS SC1000. Проблема с HP Powersupply: он слишком чувствителен и сервер отключается при переключении питания. Теперь мы заменили ИБП на Eaton 9130, и теперь он работает нормально.
Не следует «отсоединять» ИБП от сетевой розетки, когда он подключен к сети и несет критическую нагрузку. Таким образом удалите все опорные контакты нейтрали и / или заземления, и это может (или не может) вызвать проблемы в зависимости от ИБП или типа нагрузки. Прочтите руководство пользователя.
Это «приблизительная синусоида», которая не нравится серверам HP Gen6.
Я предполагаю, что ваш блок питания представляет собой блок питания HP 460W CS HE Gold. В любом случае все блоки питания HP с возможностью горячей замены являются избыточными, что означает, что два фактических блока внутри блока, так что 460 + 460 = 920, и это едва ли перегрузка вашего ИБП. Если вы тестировали ИБП на другом ПК, проблема определенно в этом. К тому же ваше описание звучит как все перегруженные ИБП, которые я когда-либо видел. Попробуйте ИБП мощностью 1000 Вт. Я на 99% уверен, что он вам подойдет.