Назад | Перейти на главную страницу

Сколько силовых цепей у меня в стойке?

Я планирую получить место для колокации у кого-то в моем районе, и, как и большинство компаний, которые предлагают колокацию, спрашивайте об источниках питания (конечно) в форме предложения.

Мне понадобится мощность 1000 Вт на 4U.

Итак, в основном мне нужна схема 110V-15AMP на каждые 4U оборудования. Но они предлагают максимум 4 контура; поскольку я почти уверен, что это стандарт, что это значит? Означает ли это, что я получаю 1 контур на U или 1 контур на стойку?

Было бы бессмысленно предлагать просто по одному на стойку (42U только с 4 * 110 В-15 А ?!), но я не уверен, чего точно ожидать от мощности в стойке в центре обработки данных.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Серверы для размещения - это оборудование ASIC. Если быть более конкретным, это Bitmain AntMiner S2. Каждый блок занимает 4U со встроенным блоком питания мощностью 1000–1100 Вт. Итак, говоря о пространстве, каждая стойка должна вмещать до 10 единиц.

Обычно поставщики услуг совместного размещения устанавливают электрическую стойку по запросу в соответствии с требованиями заказчика. Из-за различий в предоставлении ресурсов и в требованиях клиентов нет смысла тратить усилия на предварительное выделение ресурсов до тех пор, пока не будет продано место в стойке.

Новые стойки ... без подачи питания (пришлось ждать электриков Union 12 часов)

С силой !!


Кажется, у вас есть еще один вопрос по поводу мощности. Что вы имеете в виду под 1000 Вт на 4U? Вам следует перечислить оборудование, которое вы собираетесь использовать, в более понятной форме.

  • Сколько у вас серверов?
  • Какой они марки / модели сервера?

С точки зрения плотности мощности центры обработки данных рассчитаны на определенное количество охлаждения и мощности на квадратную площадь. Так что, если вы не находитесь в высокотехнологичном объекте, скорее всего, вы не сможете заполнить стойку серверами. У вас закончится питание и охлаждение задолго до того, как вы сможете полностью заполнить стойку.

Электроэнергия обычно подается на один или два источника питания на стойку и рассчитана на определенную силу тока. Электрические нормы обычно ограничивают использование 80% предела цепи. Источники питания могут быть резервными A / B, для которых вы сможете использовать только 40% мощности каждой цепи ...

Но опять же, вы даже не можете хотеть резервное питание или использовать оборудование с двумя источниками питания. Итак, это возвращается к тому, что вы хотите установить в Colo. Если ваши серверы в совокупности потребляют менее 1000 Вт, вы можете обойтись одной или двумя цепями на 20 или 30 А. Глядя на Умный инструмент настройки, они кажутся гибкими и готовы предоставить все, что вам нужно.

График использования мощности моего коло. Я завис на 75% мощности схемы.


Редактировать:

У вас есть очень уникальный вариант использования: вы будете использовать специализированное оборудование для майнинга биткойнов ASIC с известным уровнем потребления энергии.

В этом случае я бы выбрал более крупные схемы. Вам понадобятся схемы на 30 А, и вы можете возможно запускать до трех единиц на контур. Скорее всего только два человека. Реальные измерения показывают, что они работают при 8,7 А на блок в цепях 110–120 В. 208V - это вариант в Colo, но вам нужно спросить центр обработки данных об их эффективности и о том, как они предоставляют свои 208V.

С четырьмя контурами FAT вы потенциально можете разместить 10 устройств, но вам, вероятно, придется покупать несколько стоек, чтобы решить проблемы с охлаждением и температурой. Я упомянул, что объекты коло рассчитаны на определенную плотность; часто 4000-6000 Вт / стойка.

На этом этапе сообщите потенциальному поставщику коло, что вы собираетесь делать и что собираетесь делать, и он выполнит это и предоставит вам точную схему переменных затрат / места / охлаждения / мощности.

Если вы хотите разместить 10 кВт в одной стойке, мощность будет лишь одной из ваших проблем. Отказ от тепла будет другим. Мощность стойки определяется установленными в ней PDU. если вы начинаете потреблять> 1 кВт на розетку, вам, вероятно, понадобятся PDU высокой плотности и для питания майнеров 208 В, а не 110/120 В (меньше ампер больше вольт == меньшие размеры проводов). Похоже, что Antminer тянет около 5,2 А при 208 В. установка 10 из них в стойку будет иметь 52A при 208. Хорошо в пределах досягаемости большинства PDUS типа Blade Center.

Когда говорят, что на стойку 4 цепи, это просто означает 4 отдельные линии питания, возможно, с отдельными переключателями для каждой линии. Обычно они подключаются к блокам распределения питания (PDU), которые ответвляются на несколько электрических розеток в стойке.

Это позволяет распределить резервные источники питания вашего оборудования по двум или более цепям, чтобы в случае отказа (случайного или преднамеренного) любой из цепей ваше установленное в стойку оборудование могло продолжать работать от другого резервного источника питания.

Это также способ для оборудования, потребляющего энергию, распределить свою ампер-нагрузку по нескольким цепям. Если у вас есть потребность в 80 ампер, вы не можете выполнить ее ни в одной цепи, но вы можете распределить ее по цепям 4x 30 ампер.