Мой работодатель переезжает в новое здание, и я отвечаю за создание / перемещение ИТ-инфраструктуры. Есть 3 этажа с патч-туалетом на каждом этаже, а затем восходящие каналы CAT5 вниз к серверной комнате на первом этаже. Восходящие каналы проходят по стене и через пол проходят в серверную.
Предыдущие владельцы решили отключить восходящие каналы CAT5 в серверной, и теперь они слишком короткие, чтобы добраться до коммутационной панели в моей стойке. Я полагаю, что у меня есть 3 варианта, и мне было интересно, что, по вашему мнению, будет лучшим решением.
Любые предложения будут полезны. Спасибо!
В порядке предпочтения:
Повторное использование существующего кабеля может быть отличным способом сэкономить время, но в зависимости от качества ранее выполненных кабельных работ (и от того, насколько сильно поврежден кабель, когда он был разрезан), вы можете просто настраивать себя на дополнительные проблемы. линия.
На мой взгляд, поскольку вы строите новую инфраструктуру (в здании, в котором вы можете находиться какое-то время), ваш бюджет должен позволять вам делать это правильно (с кабелями Cat6, патч-панелями Cat6 и т. Д.), Чтобы дать вам как можно больше установка, ориентированная на будущее. Аналогичным образом, если вы потянете новые кабели cat6, вы также можете потянуть с ними оптоволоконные кабели, чтобы обеспечить возможность расширения в будущем.
Подумайте, какой объем трафика у вас может быть при перемещении между этажами в конечном итоге, и размер ваших исходящих каналов (физический кабель / емкость и коммутационная способность) значительно выше этого (я уверен, что другие согласятся с практическими правилами, но я стараюсь как минимум в 2 раза больше, чем я понадобится сегодня, в надежде что до завтра продержится ...).
Я выберу вариант 3, нет ничего, что помогает мне спать лучше, чем знание, не подозревая, что моя разводка в порядке. Но прежде чем вы это сделаете, меня немного беспокоит общая длина ваших кабелей, какова ваша самая длинная пробежка с настройкой, которую вы предлагаете?
Я бы, наверное, выбрал №3. Это самый неприятный и дорогой вариант, но он с меньшей вероятностью вернется и укусит вас за задницу.
Я, наверное, также написал бы грубое письмо предыдущим владельцам, сказав им, что они сделали очень глупый поступок.
По моему опыту и мнению, хоум-ран всегда лучше. Чем больше раз вы завершаете, тем больше проблем в какой-то момент.