У нас есть напольный серверный шкаф, который находится в углу нашего офиса. В офисе нет кондиционера, а средняя температура составляет около 21 ° C (70 ° F). Серверный шкаф в настоящее время содержит 2 сервера в корпусе Tower, коммутатор и маршрутизатор. Он достаточно хорошо вентилируется, но по понятным причинам внутри становится тепло.
Недавно мы поставили туда термометр, чтобы контролировать температуру, и недавно я заметил, что температура достигла 33 ° C (91 ° F). Я хотел бы знать, слишком ли высока эта температура и существует ли максимальная температура, которую мы не должны превышать?
Некоторое время известно, что большинство центров обработки данных работают слишком холодно. По-прежнему кажется распространенной рекомендацией стремиться к температуре 20-22 ° C, но это устаревшая идея и пустая трата энергии на охлаждение. Системы, монтируемые в стойку в центре обработки данных, должны быть ориентированы на температуру всасывания примерно 27–29 ° C (80–85 F), а серверы в корпусе Tower могут получить гораздо больше, в зависимости от корпуса и воздушного потока.
Вы можете проверить температуру вашего процессора для уверенности, но сверьте со спецификациями для модели, так как разные процессоры имеют очень разные нормальные температуры. Например, Nehalem Xeons может работать при температуре до 76 C согласно спецификации, поэтому я бы не стал беспокоиться, если бы вы обнаружили, что они работают при 60 C.
Серверы в углу офиса чаще испытывают тепловые проблемы из-за скопления пыли, чем из-за высокой температуры в помещении. Раз в год снимайте боковину и проверяйте, не скопилась ли пыль в вентиляторах.
Если вас не устраивает температура процессора, вы можете открыть дверцу шкафа или переместить серверы. Средняя температура в вашем офисе, равная 21 ° C, достаточно низка для работы серверов. В вашем офисе должно быть слишком жарко, чтобы вы могли комфортно работать, прежде чем вам придется беспокоиться о серверах.
Рекомендуется поддерживать среднюю температуру от 20 до 21 градуса, но вы можете варьировать от 10 до 27. Опускаться ниже или выше этого не рекомендуется, так что да, технически 33 - это слишком много.
Настоящий вопрос заключается в том, какова температура вашего внутреннего корпуса на ваших серверах. Обычно серверные комнаты имеют серверы 1U / 2U, а не обычные серверы в корпусе Tower, и, вероятно, на этом основаны эти рекомендации, потому что они расположены намного ближе друг к другу и разделяют тепло.
Чисто с точки зрения «серверной» это слишком жарко; но для вышек проверьте температуру корпуса (с помощью бесплатного приложения или чего-то еще) и проверьте рекомендуемые значения.
Температура в этот момент нормальная, как сказал Дейв, обычно рекомендуемая температура составляет около 21 градуса по Цельсию. Поскольку это башни, они имеют лучшую вентиляцию и передышку, чем средний стоечный сервер. Если бы я был на этом месте, я бы также проверил температуру процессора (в среднем они должны работать около 55 ° C). Хотя 33 уже на высоком уровне, я бы попытался не подниматься намного выше 36 ° C для комнатной температуры. Если ваша пиковая температура составляет 33 ° C, это не причинит большого вреда.
Если вы можете поставить небольшой кондиционер или хотя бы высосать горячий воздух. Вы, вероятно, добавите больше машин в будущем, и температура будет продолжать расти.