Назад | Перейти на главную страницу

Повредит ли 208 В моим серверам?

Я решил переместить большинство своих серверов из шкафа на работе в центр обработки данных. Все наши серверы рассчитаны на 110 В, однако мы начинаем закупать новые, и специалисты центра обработки данных рекомендовали выбрать 208 В, поскольку это было дешевле для клетки, которую мы получаем.

Я просмотрел большинство наших серверов, для которых мы традиционно используем 110 В, однако все они, КАЖДЫЕ, также поддерживают 208 В (HP DL360 g4, Dell 2850 и Dell 2650).

Что-то плохое в том, чтобы поставить все эти серверы на 208v ??

DL360 должен без проблем обрабатывать 208В. У них есть блоки питания с автоматическим переключением, которые будут управлять переключателем за вас. Кроме того, работа при 208 В немного более эффективна, чем работа при 120 В. Получено несколько процентных пунктов, которые можно добавить к серверу, который обычно потребляет более 300 Вт.

Если серверы поддерживают 208 В (а в наши дни большинство из них), то все будет в порядке. Технология центра обработки данных правильная, это сэкономит вам деньги, поскольку большинство центров обработки данных взимают плату за каждый ампер за мощность, а работа ваших серверов при 208 В уменьшит количество ампер, которое вам понадобится для питания серверов.

208 В против 220 В - это фактор, определяющий, как напряжение выводится из линии передачи; независимо от того, поставляется ли он однофазным или трехфазным.

Интересно, почему именно 208 вольт - откуда взялась эта цифра 208?

В большинстве стран Европы напряжение составляет 220 вольт, и это стандарт. Стандартно это позволяет иметь небольшое отклонение, например, минимальное 200 вольт и максимальное 240 вольт, но теперь говорят о 208 вольтах в качестве стандартного напряжения для оборудования.

Как вы думаете, почему блоки питания с более высоким напряжением более эффективны? Если говорить только о напряжениях (без ампер), я думаю, что более эффективным будет преобразование со 110 в 3, 5, 12 вольт по сравнению с 220 в 3,5,12 вольт. Когда промежуток между двумя напряжениями невелик, потери из-за преобразования будут низкими.

Хотя 208v определенно подходит для новейшего оборудования Dell и, вероятно, для большинства Cisco и т. Д., дважды проверьте все вы планируете добавить в шкаф. У нас было два неприятных сюрприза с оборудованием только на 110 В на цепи 208 В.

Один, корпус другого производителя, на котором размещена наша система голосовой почты, просто не выдерживал напряжения 110 В. Приятный запах дыма и выходные без голосовой почты.

Другой была старая рабочая станция Dell, использовавшаяся как сервер, с физическим переключателем, который никто не заметил, и который все еще был установлен на 110 В. Парень, который это подключил, сначала подключил шнур питания к полосе, затем подключил шнур к машине. Яркая вспышка и треск прямо ему в лицо. Он не пострадал, но был серьезно потрясен.