В настоящее время мы изучаем возможность модернизации нашего ИБП и, возможно, наличия небольшого бензинового генератора на месте, на случай, если батарея ИБП будет использоваться достаточно долго, чтобы полностью разрядить ее.
Реально мы можем позволить себе только ИБП, который даст нам около 45 минут. В нашем здании нередко бывают перебои в работе на 4-6 часов. Однако это очень редко.
Какие доступны продукты, которые могут отправлять уведомления (SMS, автоматический вызов и т. Д.), Когда ИБП переключается на питание от батареи? Некоторые ИБП, которые мы рассмотрели, имеют последовательные соединения. Как вы справляетесь с такими вещами?
План состоит в том, что при отключении электричества батарея возьмет на себя ответственность и предупредит команду. Один из нас (кто-то по вызову) ведет здание и запускает генератор. Если, конечно, не приходит уведомление о том, что питание снова включено.
В настоящее время мы используем Pingdom для отслеживания времени безотказной работы наших сервисов. Однако это просто тест ping, поэтому мы не можем полагаться на потерянный хост, чтобы объяснить, почему он потерян. Например; если сетевое соединение разорвалось, как и резервное соединение, мы получили бы уведомление. Это не обязательно означает, что нужно запустить генератор.
Последовательный порт связи указывает на наличие старого или небольшого ИБП (вряд ли он предоставит вам 45 минут покрытия для любого заметного количества серверных машин, сетевой инфраструктуры и периферийных устройств). Примерно в 1995 году это был самый современный интерфейс, но с тех пор его заменили интерфейсы Ethernet с поддержкой SNMP.
Большинство доступных систем мониторинга способны использовать пользовательскую проверку или сценарий для получения текущего состояния ИБП через последовательный порт (очевидно, он должен быть физически подключен через последовательный кабель) или прослушивания ловушек SNMP и создания предупреждений и уведомлений. разными способами - не стесняйтесь выбирать то, что вам нравится.
Если у вас уже есть ИБП, которые нельзя обновить с помощью карт SNMP, и у вас нет других средств подключения к ИБП для отслеживания его состояния, но вы используете серверы с резервными источниками питания, вы можете рассмотреть вариант установки, в которой подключен хотя бы один блок питания. непосредственно в сеть, а остальные питаются через ИБП. При сбое питания вы должны получить событие потери мощности блока питания на блоках питания, подключенных к сети, которое вы можете перенаправить и обработать соответствующим образом в своей системе мониторинга / уведомления.
Примечание: Если вы используете ИБП в качестве единой защиты от перенапряжения для своих серверов, вы можете добавить внешний сетевой фильтр, чтобы снизить риск потенциального повреждения блока питания при скачках напряжения в последнем сценарии.
Большинство ИБП будут включать в себя элементарную проприетарную версию пакета уведомлений, в то время как другие будут совместно использовать более широко известное решение, например, записывающие устройства DVD включают в себя урезанную, но работающую версию Roxio, ваш ИБП будет включать в себя что-то похожее или, по крайней мере, обглоданное. предыдущая версия APC Powerchute.
Что касается последовательного соединения, оно является обычным и обычно подключается к RS232 / последовательному порту, используемому в старых компьютерах и заказывается по специальному заказу в качестве опции вне списка на сегодняшних ПК (сложнее, чем ад на современном ноутбуке), а ИБП отправляет почти примитивные сигналы через последовательную линию к программному приложению прослушивания / ожидания, которое захватывает последовательный порт именно для этой цели.
Иногда ИБП имеет достаточно встроенного кода, чтобы его можно было запрограммировать с помощью телефонного номера, и последовательный порт подключается непосредственно к старому внешнему модему с помощью последовательного кабеля между ПК и модемом.
Мы предпочитаем ПК в качестве агента мониторинга и просто развертываем преобразователь последовательного порта в USB от любого профессионального поставщика (даже Amazon продает их менее чем за 15 долларов и подключает последовательный порт к USB вашего ПК). Мы используем GFI LanMon для отслеживания этого и других событий, и он никогда не подводил нас. Я думаю, что мы заплатили 7 тысяч долларов за безлимитную лицензию на сайт GFI LanMon в 2004 году, поэтому я не знаю, сколько это стоит сегодня, но они ведут переговоры, и их персонал подходит нам как компании среднего размера в шести штатах.
На нашем сайте есть пара относительно древних ИБП 75 кВА, которые продолжают работать, поэтому нам пришлось проявить творческий подход к мониторингу. К счастью, в дополнение к запатентованному (многократному, а сейчас трудно найти) последовательному интерфейсу от Mitsubishi, устройства имеют несколько релейных выходов с сухими контактами (нормальное уличное питание, питание от батареи, неисправность и т. Д.). были довольно просты для взаимодействия с нашими Сенсафон IMS-4000 система экологического мониторинга. Эта IMS также поддерживает выделенный Состояние питания переменного тока Датчик, который при отсутствии выходного сигнала «уличного питания» от вашего ИБП может быть достаточным для ваших нужд. (Примечание: я не работал напрямую с материалом Sensaphone, но его установка и управление была достаточно простой для нашей относительно нетехнической группы эксплуатации.)