Мы переезжаем в новый офис в старом здании в Лондоне (это Англия :) и отгораживаем территорию 2 х 1,3 м, где в настоящее время заканчивается маршрутизатор и телефонное оборудование, чтобы использовать его в качестве серверного шкафа. В шкафу будет:
Центрального кондиционера в офисе нет и не будет. Установить воздуховод на улицу довольно просто - до окон, выходящих во двор, всего пара метров.
У меня вопрос: достаточно ли установки вытяжного вентилятора с выводом на окно для охлаждения? Потребуются ли приточный вентилятор и приточный канал (тоже из окна)? Мы не хотим оставлять щель в двери шкафа, так как это позволит шуму проникнуть в офис. Если нам не нужно ставить портативный кондиционер в шкаф, это было бы идеально.
В офисе работает около 12 человек; Лондон умеренный, средний максимум в августе 31 по Цельсию, более типично 25 по Цельсию. То же оборудование отлично работает в нашем текущем офисе (в том же здании, что и новый офис, также без кондиционера), но оно не находится в закрытом помещении.
Я вижу, как мы кладем, скажем, один сервер Dell 2950 в корпусе Tower в шкаф, но не более того. Таким образом, устойчивое энергопотребление в шкафу в настоящее время составляет около 800 Вт (я предполагаю); возможно в будущем 2квт.
В чулане будет потолок, без окон, и он будет хорошо изолирован. Нам все равно, нагревается ли оборудование, пока оно работает, а мы этого не слышим.
Что ж, давайте разберемся с этим;
Это 4300 БТЕ / час.
У вас есть 5,2 кубических метра пространства (без элементов внутри него), поэтому, не считая естественных потерь тепла, вам придется установить вентилятор диаметром не менее 29 см с производительностью 900 кубических метров в час с трубопроводом 29 см на всем протяжении в комнате, если вы не хотите, чтобы температура достигла 42 ° C (самая низкая рекомендуемая максимальная температура из перечисленных выше комплектов) от номинальной 20 ° C за 17 минут.
В основном возьмите внешний кондиционер, который может очищать 5k БТЕ / час, нормально - вентилятор будет в прямом и переносном смысле сосать :)
Купите небольшую сплит-систему переменного тока, например Mitsubishi серии MSY (без принадлежности, использовал их раньше и им нравится). Они очень маленькие, тихие, надежные и относительно доступные. Две трубы должны быть проложены снаружи (крыша или аналогичный), они маленькие (примерно 3/4 дюйма и 1/4 дюйма). Устройство будет стоить около 2000 долларов США, и меньше половины этой стоимости за установку (в зависимости от специфики, но это могло бы быть намного дешевле).
Когда соблюдение абсолютной тишины является главным приоритетом по сравнению с поддержанием вашего оборудования в хорошем рабочем состоянии, а надлежащее размещение оборудования не может быть рассмотрено, я настоятельно рекомендую передать ваш сервер на аутсорсинг или использовать оптоволоконные / высокоскоростные соединения для надлежащего дата-центр или объект.
В противном случае вы рискуете потратить больше на периодическую замену оборудования, чем это стоило бы в первую очередь для надлежащей защиты.
Будет почти невозможно, чтобы кто-то сказал вам, что это будет нормально с общим утверждением «обычно такая температура в городе каждый год» и т. Д., Потому что как насчет воздушного потока? А как насчет того, что ваши сослуживцы настаивают на установке термостата в офисе, и эта температура течет в шкаф? А как насчет загрузки процессора на вашем коммутаторе и серверах?
Даже с сервером со спецификациями XYZ его температура различается в зависимости от потока воздуха через стойку, через комнату и от того, какую нагрузку мы возлагаем на блоки питания / процессор / жесткие диски. Другими словами, мы не узнаем, пока он не окажется в комнате, работающей в реальных условиях. И вы описываете ситуацию, когда вы легко можете обнаружить, что перегреваете оборудование, потому что кому-то не нравится гудение из комнаты.
К сожалению, реалии термодинамики на полной скорости обрушиваются на вашу среду. Если шкаф недостаточно велик, чтобы поглощать и отводить тепло, необходимо избавиться от него механически. На самом деле, есть несколько экспериментальных центров обработки данных, которые просто циркулируют наружный воздух без дополнительного охлаждения, хотя они, как правило, находятся в довольно умеренном и сухом климате. Лондон, однако, не совсем известен своей низкой влажностью и горным чистым воздухом.
Что вам действительно нужно сделать, так это установить в этой комнате кондиционер. Есть много решений. Больше всего у меня опыта Митсубиси г-н Слим линия. Мы использовали их с большим эффектом в той же ситуации, в которой оказались вы.
2950 - это стоечный сервер 2u, мне интересно, имеете в виду 2900?
Я запустил оба из них дома в комнате (переоборудованный гараж) без кондиционера или вентиляции, и они оба заметно согревали комнату после нескольких часов использования.
Для производственной среды я должен был бы предложить кондиционер, даже если это сложно - подумайте о неожиданно жарком летнем дне .... (На самом деле для производственной среды у вас также должен быть резервный кондиционер). Блоки для монтажа в стойку poweredge действительно предназначены для центров обработки данных с приличным охлаждением.
Как минимум, отдельные вентиляторы всасывания / вытяжки, хотя нередко летом в Лондоне достигает 37/38 ° C, и могут быть локальные горячие точки, которые немного выше.
Я считаю, что на некоторых устройствах этих серверов существует порог перегрева около 65 ° C (вы можете проверить точную температуру самостоятельно), и воздух при 40 ° C не охладит их вообще хорошо по сравнению с приятным воздухом с кондиционером ( серверы 9G также имели модули FB-DIMM, которые могут сильно нагреваться, диски SAS, если они установлены, также добавляют изрядное количество тепла по сравнению с SATA).
Если вам действительно не разрешено устанавливать кондиционер, я бы посоветовал приличный экологический монитор, который может отправлять вам SMS-сообщение в случае проблем, и рассчитывать вашу частоту вызовов для посещения объекта в нерабочее время из-за проблем с температурой. Как только эта цена установлена, внезапно стоимость кондиционера может показаться не такой уж плохой.
A / C было бы неплохо.
Вы можете вдувать холодный воздух с помощью вентилятора или вытягивать горячий воздух. Последнее может вызвать проблемы, поскольку вы будете вытягивать воздух, а не подавать в него новый воздух.
Вы можете поставить вентилятор на нижнюю часть шкафа, чтобы всасывать холодный воздух, а затем в потолок поставить еще один вентилятор, чтобы всасывать горячий воздух.
Что также может быть очень бесшумным, так это большой резервуар с маслом, в который вы помещаете все свое оборудование. Масло не проводит ток, поэтому ваше оборудование безопасно и обычно сохраняет его в прохладном состоянии.
Это не так много оборудования. До недавнего времени я запускал 6 серверов 2U в комнате, где не было ничего, кроме вытяжного вентилятора. Да, это было неоптимально, но оно работало достаточно хорошо, чтобы поддерживать температуру в комнате около 80F и ниже, за исключением очень жарких дней. Это был 12-дюймовый вентилятор с регулируемой скоростью, всегда на 100%. Извините, я не знаю оборотов в минуту или других технических данных. Мы быстро переросли это и установили кондиционер, который стоит нам как минимум в 10 раз дороже.
Меня беспокоит то, что любая работа с вентилятором потребует надлежащих инженерных решений, что требует больших затрат. Наладить воздушный поток будет непросто. Входящий воздух должен соответствовать выходному воздуху. Собираетесь ли вы выйти из офиса и выйти на улицу? Значит, вы просто боретесь с собственными обогревателями зимой? Здесь действуют строительные нормы и правила техники безопасности? А как насчет фильтрации? Или влажность? В кондиционеры встроено все необходимое, и здесь они практически готовые решения. Просто засуньте один в отверстие в стене или возьмите переносное устройство, вырежьте для него отверстие и закончите. Небольшим магазинам, подобным вашему, не нужны охлаждающие устройства за 20 000 долларов.
Если у пространства есть доступ к внешней стене, то чисто с точки зрения затрат / головной боли я полагаю, вы можете получить приличный оконный блок, вырезать дыру и не беспокоиться об этом. Блок кондиционирования воздуха будет рециркулировать воздух, а оконный блок будет выводить конденсат наружу. Раньше я делал это для небольших серверных шкафов, и мне очень повезло. Если вы не можете получить стеновой / оконный блок и вам нужен переносной охладитель, вам необходимо спроектировать сливную трубу для вашего конденсата. Если поручить офисному менеджеру или уборщице каждую ночь очищать емкость для конденсата, это приведет к катастрофе.
Я бы посмотрел минимум 10k BTU для этого места. Всегда создавайте больше возможностей, чем вам нужно, особенно если вы имеете дело с малым бизнесом. 10 тысяч единиц тоже продаются по очень хорошей цене. Установите термостат на 70F. Войдите на свой сервер и проверьте температуру в кейсе, а также температуру в комнате. Потратьте немного денег на датчик, который будет предупреждать вас, когда в комнате становится слишком жарко. Я бы также купил датчик обнаружения воды. Многие магазины продают экологические пакеты, которые могут работать как через Ethernet, за несколько сотен.
В нашей компании есть центральный кондиционер, но он не заходит в нашу "серверную" (телекоммуникационный шкаф, как бы вы его ни называли. Небольшое пространство, 1 стойка 42U, 2 стойки). я купил Портативный кондиционер Tripp Lite SRCOOL12K для помещения, потому что он обеспечивает сильное охлаждение и НЕ требует отвода воды (он испаряет воду в отработанный воздух). Мы проложили гибкую трубку, с которой поставлялось устройство, в камеру статического давления, и с тех пор проблем не возникло.
В комнате, где раньше работали низкие 90 градусов по Фаренгейту (32C), а кондиционер теперь поддерживает температуру 73F (22C) в соответствии с нашими настройками. Кондиционер даже иногда отключается, потому что ему не нужно работать круглосуточно, чтобы поддерживать эту температуру.
В комнате у нас есть 4 коммутатора, пара серверов в стойке, пара настольных компьютеров в стойке, ИБП и связка сетевого оборудования Cisco.
Я много работаю в отелях, где обычно устанавливают серверы везде, где на плане этажа есть дополнительное место для туалета, который также использует кто-то другой. Я измерял обычную температуру в комнате (в основном из любопытства) на уровне 120 градусов по Фаренгейту в течение многих лет. Я был поражен. (в этом случае серверы были сложены поверх напольного трансформатора - они так и не смогли понять, почему ленточные резервные копии не работают ...). Больше всего следует опасаться изменения температуры, а не того, сколько тепла. Если вы покупаете новые, вы можете получить стеллажи в APC который может объединять питание и охлаждение (что также помогает с шумом) (см. тепловая изоляция)
Даже в Лондоне вам понадобится кондиционер для этого туалета, иначе вы собираетесь закрыть свой бизнес в конце июля - начале августа? При использовании переносного кондиционера отпадает необходимость в вентиляции помещения в шкафу. Блок будет циркулировать воздух в помещении по месту, и единственная необходимая вентиляция - это отвод тепла и конденсата из блока на улицу или в приточное пространство. Этот воздушный поток составляет довольно небольшую часть воздуха в комнате и не требует особого учета давления воздуха или работы воздуховода. Воздуха, который уже просачивается через дверь, настенные светильники и потолок, более чем достаточно. Эти единицы легко доступны как на рынке аренды, так и на розничном рынке.
Что нужно учитывать: очень важно использовать кондиционер с автоматическим испарением конденсата. Эти устройства выводят водяной пар, который был удален из воздуха, через вентиляционный канал, что полностью исключает необходимость слива воды из устройства. Этот выхлоп проходит через любую трубу или канал, но он должен быть изолированным, чтобы избежать конденсации в холодную погоду. Подходящая труба - это та труба, которая используется с сушилкой для одежды и которую легко найти в местном хозяйственном магазине.
Более дорогое решение - использовать наружный конденсатор / компрессор с теплообменником внутри помещения. К сожалению, в большинстве населенных пунктов это потребует установки лицензированным сантехником и / или специалистом по ОВК и регулярным техническим обслуживанием. Преимущество портативного устройства заключается в том, что обслуживание так же просто, как установка нового устройства, если оно выходит из строя.
В Великобритании мы использовали несколько различных единиц жилья, которые мы приобрели у местной арендной фирмы за символическую плату. Номера моделей не помню. Некоторые из них имели испарители конденсата, а некоторые - емкости для конденсата.
Вернувшись домой в США, я использую портативный кондиционер SHARP CV-2P12SX на 11 500 БТЕ от Newegg, который имеет автоматический испаритель конденсата.
Рабочие циклы требуют использования без присмотра в режиме 24/7.
Вы также можете рассмотреть возможность размещения вашего оборудования за пределами площадки, помимо аппаратной настройки VPN / брандмауэра, чтобы связать два сайта вместе. Ваши возможности довольно ограничены, если вы хотите, чтобы все было на месте: сервер был бы самым громким оборудованием. Если бы вы могли ограничить использование оборудования на месте брандмауэром и коммутатором, у вас было бы наименьшее количество шума и тепла.