У меня есть D2700 с 25 дисками по 1 ТБ с рейдовой картой P421 в сервере HP dl360p gen8.
Было совершено два рейда 5 по 2 запасных. Решил сделать из них один рейд 5, удалил один рейд и добавил диск к другому.
Теперь, спустя несколько недель, глядя на него с помощью hpssacli (для меня в новинку), они выглядят нормально, все 25 дисков показывают ОК, рейд показывает ОК, но у меня все еще только 11,8 ТБ, он должен показать около 23 ТБ ..?
Вот что дает мне команда sudo hpssacli ctrl all show config:
Smart Array P421 in Slot 1 (sn: XXX)
array A (SAS, Unused Space: 8974754 MB)
logicaldrive 1 (11.8 TB, RAID 5, OK)
physicaldrive 2E:1:1 (port 2E:box 1:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:2 (port 2E:box 1:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:3 (port 2E:box 1:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:4 (port 2E:box 1:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:5 (port 2E:box 1:bay 5, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:6 (port 2E:box 1:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:7 (port 2E:box 1:bay 7, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:8 (port 2E:box 1:bay 8, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:9 (port 2E:box 1:bay 9, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:10 (port 2E:box 1:bay 10, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:11 (port 2E:box 1:bay 11, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:12 (port 2E:box 1:bay 12, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:13 (port 2E:box 1:bay 13, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:14 (port 2E:box 1:bay 14, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:17 (port 2E:box 1:bay 17, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:18 (port 2E:box 1:bay 18, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:19 (port 2E:box 1:bay 19, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:20 (port 2E:box 1:bay 20, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:21 (port 2E:box 1:bay 21, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:22 (port 2E:box 1:bay 22, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:23 (port 2E:box 1:bay 23, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:24 (port 2E:box 1:bay 24, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:25 (port 2E:box 1:bay 25, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2E:1:15 (port 2E:box 1:bay 15, SAS, 1 TB, OK, spare)
physicaldrive 2E:1:16 (port 2E:box 1:bay 16, SAS, 1 TB, OK, spare)
Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model D2700 SAS AJ941A) 378 (WWID: XXX, Port: 2E, Box: 1)
Expander 379 (WWID: XXX, Port: 2E, Box: 1)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: XXX)
Это немного ненормально ... Это слишком много дисков для RAID5. Это компенсируется тем, что у вас есть два диска с горячим резервом, но блин !!
Однако вы уже расширили базовый массив, но не логический диск. Помните, что «Массив» - это физическая группа дисков. «Логический диск» - это то, чему вы назначаете уровень RAID. В одном массиве может быть несколько логических дисков.
массив A (SAS, неиспользуемое пространство: 8974754 МБ)
Это ваше неиспользуемое пространство, поэтому вы можете создать еще один логический диск из свободного пространства или расширить logicaldrive 1
.
ctrl slot=1 ld 1 modify size=?
или ctrl slot=1 ld 1 modify size=max
<target> modify [size=#|min|max|maxmbr|?] [forced]
Extends the logical drive to the specified size. The implied units are MB.
max will extend the logical drive to its maximum size. maxmbr will extend to
the maximum size the master partition table allows. The target can be any
valid logical drive.
Неиспользуемое пространство: 8974754 МБ - это 8,55 ТБ. Вот ваше недостающее место.
Вы сможете расширить его с помощью hpacucli
команда (modify size=max
параметр).