Назад | Перейти на главную страницу

Кэш записи с поддержкой флэш-памяти (FBWC) без блока конденсаторов

Я принес контроллер HP Smart Array P410, и он установлен и отлично работает на микросервере HP Prolient с 4 дисками в двух массивах RAID 1.

Однако я не понимал, что он пришел без кеша, поэтому мог работать только при прямой записи прямо на диск, а производительность была ужасной.

Затем я принес модуль памяти с флеш-кэшем записи (FBWC) на 512 МБ, так как у меня сложилось впечатление, что с FBWC мне не понадобится батарея. Я получил эту идею от сообщение на форуме.

«Что вы, ребята, думаете о выборе между« BBWC »(кэш записи с резервным питанием от батареи) и« FBWC »(кэш-память записи с резервным питанием)? Во флэш-памяти используется энергонезависимая память, поэтому батарея не требуется».

Однако после установки модуля кеширования сервер практически не загружается. На P410 есть мигающий желтый индикатор, а с руководство это звучит не очень хорошо. Один раз мне удалось добраться до встроенного BIOS, и даже один раз удалось загрузиться с компакт-диска HP Array Configuration Utility (ACU), но каждый раз сервер постоянно перезагружается, как только он переходит на экран POST и читает ARRAY INITILIZING %%%.

Однажды я обратился к ACU, и он сообщил о проблеме с модулем кэширования.

Мне кажется, что модуль кеша неисправен, но поставщик сообщает мне

«У вас есть батарейный блок FBWC, p / n 587324-001, потому что он необходим для работы кеша. Если он у вас есть, заполните форму RMA, и мы отправим замену / кредит ».

Вам это подходит? Я заказывал детали из США, и я не хочу тратить 77 + 40 долларов на аккумулятор, ждать неделю доставки, чтобы обнаружить, что карта неисправна, и я не хочу отправлять обратно рабочий открытка?

Вы правильно поняли, что решение для записи кеша поможет производительности. Однако вы просто не заказали нужные детали. Вы заказали чип на 512 МБ. Причина, по которой флэш-конденсатор является внешним по отношению к модулю памяти / RAID-контроллеру, заключается в том, чтобы сохранить старый форм-фактор старого модуля с батарейным питанием (прямой совместимости). Номер детали должен был быть # 534916-B21 и должен был включать все, что перечислено ниже:

Если здесь не изображены обе части, ваше решение не сработает.

Слева: модуль RAM. Справа: внешний конденсатор вспышки.

В конденсаторный блок очень важен для работы. Где ты это купил? Никто не продает модуль памяти отдельно, если он не заказан в качестве запасной или запасной части.

В общем, заказывая HP, смотрите краткие спецификации продукта, который вы хотите купить. В этом случае Краткие технические характеристики Smart Array P410 дал бы вам конкретные номера деталей (и примечания о совместимости), чтобы ваше решение было единым.

RAID-контроллеры с энергонезависимым кешем: какая защита от сбоя NVCACHE?

У меня есть сервер HP ML150 G6, и я недавно заказал карту рейд-контроллера P410 без FBWC или BBWC. А потом я заказал на eBay карту кэш-памяти на 512 Мб, установил ее в карту P410 и смог без проблем загрузить сервер и настроить рейд. Исходя из моего опыта, я не думаю, что FBWC требует батареи, так как я читал то же самое на некоторых форумах hp.

Вы также можете ввести конфигурацию Intelligent Provisioning, а в конфигурации массива p410 есть варианты конфигурации модуля RAM контроллера. Там есть опция, которая говорит, хотите ли вы использовать модуль RAM, даже если батарея неисправна или разряжена. Попробуйте активировать эту опцию, чтобы проверить, работает ли она.