Интерфейсы 10 GigE ограничивают пропускную способность одного соединения до 1 Гб на ProCurve 4208vl

Настройка выглядит следующим образом: 3 сервера Linux с контроллерами Intel CX4 10 GigE и X-Serve с контроллером Myricom 10 GigE CX4 подключены к коммутатору ProCurve 4208vl, а множество других машин подключены через старый добрый 1000 base-T .

Интерфейсы фактически настроены как 10 Gig, в зависимости от интерфейса мониторинга коммутатора и серверов (ethtool и т. Д.). Однако одно соединение между двумя машинами, оборудованными 10 GigE, через коммутатор ограничено ровно 1 Гб.

Если я подключу две машины из 10 GigE напрямую с помощью кабеля CX4, netperf сообщит о пропускной способности канала как 9000 Мбит / с. NFS обеспечивает скорость передачи около 550 МБ / с. Но когда я использую коммутатор, скорость подключения достигает 950 Мбит / с через netperf и 110 МБ / с через NFS.

Когда я открываю несколько подключений с 3-х машин к 4-й, я получаю 350 МБ / с скорости передачи NFS. Таким образом, каждый отдельный порт 10 GigE на самом деле может достигать более 1 Гб, но отдельные соединения строго ограничены 1 Гб.

Вывод: соединение 10 GigE через свитч ведет себя именно вроде транк на 10 подключений по 1 Гб. Для меня это не имеет никакого смысла, если только HP не запланировала эти порты только для каскадных коммутаторов или строго для подключения многих клиентов к одному серверу. К сожалению, это НЕ предполагаемая установка, нам нужна большая пропускная способность от машины к машине.

Это не столь известное (или тщательно скрытое ...) ограничение данного типа переключателя? Стоит ли предлагать сэппуку представителю HP? Кто-нибудь знает, как включить правильное поведение? Я обновил за изрядную цену с привязанных 1 Гб ссылок до 10 Гб и увидел ровно НУЛЕВОЙ прирост! Это абсолютно недопустимо.

Хммм от http://www.hp.com/rnd/support/faqs/4200vlSeriesfaq.htm#new2008q1

Вопрос: Что представляет собой модуль ProCurve Switch vl с 1 портом 10-GbE X2 (J8766A)? Модуль J8766A представляет собой модуль приемопередатчика 10-GbE с одним портом, предназначенный для поддержки существующих приемопередатчиков X2 для восходящего соединения. Ожидаемая пропускная способность составляет от 2,5 до 7 Гбит / с в зависимости от размера пакета. Однако трафик от одного MAC-адреса источника к одному MAC-адресу назначения будет ограничен максимальной пропускной способностью 1 Гбит / с. Это делает этот модуль идеальным для коммутационных соединений.

»Вернуться наверх

В: Какое решение рекомендуется для клиентов при требованиях к пропускной способности выше 1 Гбит / с? В зависимости от топологии сети следующие решения рекомендуются для требований к пропускной способности выше 1 гигабита.

  1. Для требований к пропускной способности 10G

    • 5400zl с модулем 10G (для развертывания на шасси) или
    • 3500yl / 2900 (для штабелируемого развертывания)
  2. Если требуется пропускная способность более 1 Гбит / с, до 4 Гбит / с на ProCurve 4200vl

    • соедините вместе четыре канала 1 Гбит / с для достижения пропускной способности 4 Гбит / с
  3. Для пропускной способности более 4 Гбит / с или для топологий с ограниченными волокнами

    • используйте модуль ProCurve Switch vl с 1 портом 10-GbE X2 (J8766A)

Ненавижу это говорить, но если вы используете эту конфигурацию и эти номера деталей для соединений с сервером, то, возможно, вы получили неверную информацию, я думаю, что поддержка 10 ГБ здесь предназначена только для восходящих каналов. Мы стандартизировали серии procurve 5400 и 8200 на основе рекомендаций, полученных от HP и их реселлера, и они, как летучая мышь из ада, имеют 10 Гбайт для подключения к серверу.