У меня есть одна серверная стойка (31 из 42U занята) в небольшом (около 10 футов на 10 футов) подвальном помещении в здании, которое подвергается небольшому ремонту ... ничего огромного, но некоторые ненесущие стены идут в том, что раньше было кафетерием, чтобы создать коридор и комнаты с соответствующим гипсокартоном, подвесным потолком и новой плиткой на полу. В частности, довольно скоро прибудет бригада по зачистке / шлифовке для отделочных работ с гипсокартоном. Я не могу переместить или отключить оборудование в стойке. Что я могу сделать, чтобы защитить свои коммутаторы и серверы от образующейся пыли?
Специфика помещения: есть отдельный кондиционер только для серверной, но это ни в коем случае не чистая комната. У рабочих не будет доступа в серверную, а в самой комнате не будет работы по гипсокартону. У меня уже есть небольшой домашний очиститель воздуха в комнате, в котором перед работой устанавливается новый фильтр, и я планирую дополнительное время простоя в конце мая, когда я смогу открыть отдельные машины для очистки (подумайте о пылесосе для ПК и консервированном воздухе. ). Что еще я могу или должен сделать для защиты оборудования от пыли? Больше всего меня беспокоит, что он попадет в подшипники вентиляторов охлаждения и блока питания.
В этой ситуации я бы предпочел дешевый / легкий путь - отправляйтесь в местный магазин товаров для дома и возьмите пару дешевых печных фильтров. Затем прикрепите их как-нибудь (эластичные шнуры?) К передней части серверной стойки. Если у вас не получается добиться хорошего «уплотнения» между фильтрами или по краям, просто заклейте его упаковочной лентой.
Фильтры воля немного ограничьте поток воздуха, но это не должно вызывать проблем.
(Я должен отдать должное Альтону Брауну Рецепт вяленого говядины за вдохновение нестандартно использовать печные фильтры)
Убедитесь, что вокруг всех дверных проемов, где проводятся работы, наклеена полиэтиленовая пленка.
Убедитесь, что дверь серверной комнаты остается закрытой насколько это возможно. Если есть большой зазор под дверью или вокруг нее, установите защиту от атмосферных воздействий (которая в любом случае хороша для удержания кондиционера).
Предполагая, что в комнате есть подвесной потолок, убедитесь, что все плитки полностью установлены, и заклейте все отверстия пластиковой пленкой и лентой.
Имейте под рукой пылесос, чтобы собирать пыль, которая попадает на обувь людей, чтобы она не попадала в комнату.
Кондиционер рециркулирует воздух или всасывает его снаружи? Если он засасывает воздух снаружи, включите вентилятор на максимум, чтобы попытаться немного увеличить давление воздуха в помещении. Убедитесь, что он не всасывает воздух изнутри здания, где может втягивать пыль гипсокартона.