Серверы HP ProLiant DL380 G7 не будут выполнять POST

Мы только что получили 2 HP DL380 G7 с нашего сайта аварийного восстановления. Некоторое время они нормально работают на сайте, но мы попытались включить их в нашем DC, и они не будут публиковать. Мы получаем очень короткую вспышку экрана сообщения, а затем цикл питания системы. Обе системы ведут себя одинаково. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой раньше? Звуковых кодов нет. Мы попытались удалить аккумулятор и жесткие диски, но, похоже, проблема возникает до публикации системы.

Проверьте свой KVM ... Попробуйте с другой клавиатурой / монитором или запустите без головы. Не повторяй допущенных ошибок Вот.

Видеть: HP ProLiant DL360 G7 зависает на экране «Калибровка мощности и температуры»


Изменить: было бы важно попасть в МОТ, чтобы увидеть сообщения сервера. Настройки МОТ постоянны, поэтому удаление батареи вам не поможет. Даже если ваша проблема не связана с KVM, остальная часть приведенной выше блок-схемы должна помочь вам изолировать проблему.

Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать следующую последовательность:

  • Снимите блоки питания и поменяйте их местами.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Найдите Переключатель обслуживания системы на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
  • Включите переключатель №6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатель №6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Включите DIP-переключатели №1, 5 и 6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатели №1, 5 и 6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...


Я решил аналогичную проблему с исправлением модулей памяти, сидящих в правильных слотах. Оказалось, что 2 из 10 модулей имеют неправильное место, что не позволяет серверу найти 2 синих элемента на экране.

У меня пока недостаточно высокого рейтинга для публикации комментариев, поэтому я публикую это как новый ответ, но на самом деле это дополнение к существующему подробному ответу.

Перед заменой блоков питания мы попробовали следующее, и это сработало:

  1. выключить
  2. отключите кабель питания
  3. подождите 2+ минуты
  4. подключите кабель питания
  5. включи

В этот момент мы получили POST.