У нас есть HP Proliant DL360P с одним Intel Xeon e5-2650, и нам нужно было использовать два Xeon e5-2670 V2, этот сервер по умолчанию этот G8 не распознает процессор v2, поэтому мы обнаружили эта процедура поэтому мы обновили микропрограмму BIOS до последней версии (2014 г.) и после того, как выполнили процедуру самостоятельного обновления процессора, как описано по ссылке.
Поменяли процессор, и он работал, и после выключения / включения он не загружался, на панели SID было сказано, что процессор был неисправен, поэтому мы вернули процессор на e5-2650, и он сохранил говоря, что процессор был виноват.
Мы удалили батарею, чтобы очистить BIOS, и после того, как он запустил бот, на дисплее появились очень странные символы.
Я сейчас загружаю Firmware Maintenance v10.1 с FTP HP, чтобы выполнить процедуру описано здесь но я хочу уточнить у вас, если вы знаете, если вы сейчас что-то об этом
Рискованное обновление ...
Отключите питание сервера. Отключите кабели. Дайте машине постоять несколько минут. Подключите кабели обратно и включите питание.
Если это не сработает, вы захотите сбросить NVRAM.
Взгляните на Руководство по обслуживанию и обслуживанию сервера HP ProLiant DL360p Gen8
Вы должны очистить ошибки ЦП ... Попробуйте последовательность подробно здесь.
Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать следующую последовательность:
- Снимите блоки питания и поменяйте их местами.
Проверьте, загрузится ли система ...
Если это не сработает:
- Снимите все блоки питания с шасси.
- Найдите Переключатель обслуживания системы на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
- Включите переключатель №6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
- Выключите сервер.
- Снимите все блоки питания.
- Верните DIP-переключатель №6 в исходное положение.
- Снова вставьте блоки питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система ...
Если это не сработает:
- Снимите все блоки питания с шасси.
- Включите DIP-переключатели №1, 5 и 6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
- Выключите сервер.
- Снимите все блоки питания.
- Верните DIP-переключатели №1, 5 и 6 в исходное положение.
- Снова вставьте блоки питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система ...
Требуется специальное обновление прошивки, позволяющее использовать процессоры E5-2600V2 в системах, изначально оборудованных процессорами V1.
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03911173&lang=en-us&cc=us
в ilo вы также должны переключить ПЗУ на свое резервное ПЗУ ... затем обновление вашего ПЗУ должно заменить другое ПЗУ на то, которое вы обновили с