У меня есть Dell PowerEdge R720xd, который застревает в BIOS при загрузке. Он успешно проходит экраны «Настройка памяти» и «Настройка iDRAC», но как только он показывает «Версия CPLD: 103» с различными версиями / исправлениями механизма управления, он просто зависает.
Сообщения об ошибках не отображаются.
Это началось, когда мы попытались добавить на машину дополнительную оперативную память. С тех пор мы попытались переустановить новую память, что привело к той же проблеме. Затем мы вынули всю новую память, и проблема не исчезла. Мы также пробовали нажать F2, чтобы войти в программу настройки системы, но она просто показывает «Вход в настройку системы» и зависает в том же месте.
Кто-нибудь видел эту проблему раньше или есть идеи, что попробовать дальше?
ОБНОВИТЬ
После устранения неполадок и попытки изолировать проблему (разделение всего на один ЦП и один модуль DIMM, та же проблема, замена на другой ЦП и другой модуль DIMM, та же проблема), служба поддержки Dell заменит системную плату.
ОБНОВЛЕНИЕ 2
Проблема была решена после того, как Dell заменила системную плату.
У меня была эта проблема. Проблема либо в iDrac 7, либо в контроллере жизненного цикла. Я обновил обе прошивки до последних, но безрезультатно. Если вы можете войти в iDrac и проверить LifeCycle Controller, вы обнаружите ошибку деления ЦП на 0. Это происходит во время процесса запуска из-за ошибочного (читай плохого) программирования, которое вызывает зависание при инвентаризации различных элементов, подключенных к машине.
К счастью, единственное решение простое: просто отключите машину от KVM, как правило, виноват МОНИТОР (из-за этого СИНИЙ кабель VGA система зависает. Вы тоже это правильно прочитали). К сожалению, для большинства людей это не является проблемой. разумное решение.
У меня есть Minicom 232 IP KVM. Я не понимаю, как Dell настолько некомпетентна, что допускает такую оплошность в своем коде, отвечающем за запуск системы.
Еще на заметку:
Также посмотрите на перемычки NVRAM. Если перемычка установлена на 2-3, это вызовет ту же проблему.