APC XS 1300 Перегрузка каждую ночь в 2:45

Вот ситуация, с которой я столкнулся за последние 2 ночи:

Я ухожу с работы, и все хорошо, разрывает, радостно напевая, у всех есть доступ, жизнь прекрасна. Я прихожу утром и слышу только громкий визг резервного аккумулятора APC XS 1300 с предупреждением «F01 см. Руководство». Я выключаю резервную батарею и перезапускаю ее, все запускается нормально, и все возвращается в норму до конца дня.

Все розетки на этом ИБП используются. нагрузка на ЖК-экране показывает 4 полоски (я предполагаю 80%), а батарея показывает полный заряд при запуске резервного копирования. У меня есть 4 сервера, модем и переключатель, переключатель KVM и монитор, подключенный к нему. Три сервера - это Dell Poweredge 1900, а другой - poweredge 840.

Я проверил запланированные задачи на всех серверах, и у 840 и одного 1900 нет запланированных задач. у одного есть синхронизация данных для запуска в 01:00, а у другого есть резервная копия данных для запуска в 23:00. Согласно журналам событий, все отключилось в 2:49 ночи одной ночи и 2:42 ночи следующей ночью.

Я не устанавливал и не настраивал эти серверы, поэтому узнаю о них по ходу дела. Извините, мне пришлось написать книгу. Я заранее благодарю всех за вашу помощь, и если вам понадобится дополнительная информация, дайте мне знать.
Лучший,
Джейсон

Убедитесь, что это действительно перегрузка, а не то, что ИБП по какой-то причине просто не может справиться с нагрузкой. Вы можете использовать встроенную функцию тестирования ИБП или нетехнологичный метод отключения вилки. Держу пари, вы обнаружите, что если выдернете вилку из розетки, произойдет то же самое. (Проблема, скорее всего, в плохих батареях.)

Он не работает в 2:45, потому что именно тогда он решает запустить самопроверку.

F01 это «перегрузка от батареи», которая предполагает чрезмерную нагрузку. Вы уверены, что кто-то (уборщица?) Что-то не подключает к ИБП в 2:45?

Похоже, это связано с непризнанным производственным дефектом, который затрагивает все модели BackUps. Похоже, что лучшее решение - вытащить аккумулятор, если он еще исправен, и заменить блок.

http://www.neowin.net/forum/topic/901676-apc-overload-with-no-load/

У меня аналогичная проблема с моим BackUps XS 1300. Общая нагрузка составляет около 350 Вт, согласно дисплею ИБП. Когда прекращается подача электроэнергии, как это часто бывает в моем районе, все устройства немедленно теряют питание, и USP полностью отключается. После возобновления подачи питания (обычно через 1-2 секунды) ИБП остается выключенным, пока я не нажму кнопку питания на ИБП. Затем он переходит в аварийный сигнал и отображает «F01». Он также показывает плохой аккумулятор, но он довольно новый и хорошо тестируется на других устройствах APC.

APC не предоставила никакой полезной помощи по поиску и устранению неисправностей или исправлению этой проблемы.

80% нагрузки почти наверняка слишком много. Для каждой модели ИБП будут даны конкретные рекомендации по максимальной нагрузке, но я могу сказать вам по опыту, что нагрузка 80%, скорее всего, выше рекомендаций. Скорее всего, происходит то, что во время ночных задач резервного копирования и синхронизации серверы потребляют больше энергии, потому что диски и процессоры потребляют больше энергии из-за их более высокой рабочей нагрузки / активности во время этих задач. Диск или ЦП потребляют больше энергии относительно своей активности: больше активности = более высокая мощность нагрузки. Если вентиляторы вращаются больше / быстрее из-за увеличения рабочей нагрузки, это также увеличивает нагрузку на ИБП. Вы должны посмотреть на значение нагрузки ИБП, когда эти задачи выполняются, чтобы убедиться, что они собой представляют.

Циклическое переключение кнопок дисплея на этой модели позволит вам проверить текущую нагрузку в ваттах. Если он превышает 80%, я бы сказал, что это ваша проблема. Решением было бы купить еще один ИБП и распределить силовую нагрузку между ними.

Вот ссылка на документацию для этой модели:

http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7VAU_R0_EN.pdf

Вот ссылка на калькулятор мощности, который вы можете использовать для приблизительного определения размера и нагрузочной способности ИБП, который будет поддерживать подключенное вами оборудование. Вы также можете использовать его для расчета вашей текущей нагрузки, подключив числа вашего оборудования, чтобы выяснить, какова ваша текущая нагрузка на самом деле.

http://www.csgnetwork.com/upssizecalc.html