Я хотел бы настроить параметр «Восстановление питания переменного тока», доступный в BIOS, но я хочу сделать это удаленно, без необходимости выключать сервер и заходить в BIOS.
Я искал через интерфейс iDRAC 8 Enterprise и не могу найти вариант.
Неужели я серьезно собираюсь отключить весь сервер, чтобы обновить эту настройку?
Хотя решение Twisty, вероятно, является самым простым, для него требуется установка OMSA.
Фактически вы можете изменить этот параметр с помощью iDrac8, но только из командной строки.
Для этого подключитесь по SSH к idrac (используя putty
или любой другой ваш ssh-клиент). Затем введите эти команды:
racadm set BIOS.SysSecurity.AcPwrRcvry Last # Possible values: On/Off/Last
racadm jobqueue create BIOS.Setup.1-1
Я не верю, что этот параметр можно изменить с помощью iDRAC. Однако согласно этому Нить Spiceworks вы можете изменить параметр режима восстановления питания переменного тока с помощью Dell OpenManage Server Administrator:
В OMSA вы можете выбрать «параметры BIOS» в разделе «Шасси основной системы». Там вы можете изменить "Режим восстановления питания переменного тока"