У меня проблема с двумя серверами HP DL60 Gen9. Каждый из них содержит 2 жестких диска SATA емкостью 500 ГБ. Я использовал Intelligent Provisioning для создания массива RAID 1 с использованием жестких дисков, однако первая проблема, которую я заметил, - это то, что во время процесса установки ОС я все еще вижу два жестких диска, что странно. В любом случае, я пробовал следующие сценарии (с использованием USB-диска):
Проблема в том, что после установки он не загружается, говоря, что не найдено подходящего загрузочного устройства. Я нашел Установите GNU / Linux без ошибки системного диска - HP Smart Array
К сожалению, я использую GRUB, но он все еще не находит его. Я увидел ответ ewwhite, спрашивающий, использовалась ли USB-флешка (что касается меня). Проблема в том, что у меня в офисе нет записывающего устройства DVD, и если я его получу, это займет 2 дня. Мог ли тот факт, что я пытаюсь выполнить установку с USB-накопителя, вызывать эти проблемы? Заранее спасибо.
ОБНОВИТЬ
Разговаривая с HP, я сбросил все на ЗАВОД настройки (ранее я пробовал только настройки по умолчанию) и воссоздал логический диск. Кажется, проблема устранилась, и теперь я могу загрузиться в CentOS 7. Однако остается проблема: почему я все еще вижу 2 диска во время процесса установки, даже если я создал массив RAID 1 с помощью интерфейса HP Smart Storage. .
Возможно, я опаздываю на эту вечеринку, но недавно я столкнулся с той же проблемой и столкнулся с тем, что это один из относительно немногих вопросов по этому поводу - я устанавливал Debian на сервер DL60 - и провел два дня, не заставляя ничего работать , пока я где-то не последовал за чертой отбрасывания из другого вопроса (извините, я забыл где), что привело меня к действительно простому ответу здесь:
Установите «Включить SATA AHCI» в разделе «Параметры системы» в BIOS (из настроек по умолчанию при запуске (F9), чтобы он загружался с жесткого диска под управлением Debian, а не под управлением HP. Если вы этого не сделаете, вы потратите 2 дня, как Я только что сделал ... и это буквально только изменение, которое я должен был внести в конце дня !! Это означает, что вы просто полностью игнорируете ВСЮ информацию о HP RAID, но вы все еще используете сторону UEFI, что касается Debian ...
Надеюсь, это кому-то поможет
Энди
Выньте USB-ключ перед установкой загрузчика во время установки ОС.
Возможно, вы записали загрузчик не на то устройство. Перечисление SCSI изменяется при подключении USB-устройств во время установки; например USB-ключ становится / dev / sda, а ваши внутренние диски помещаются в / dev / sdb.
Также см: Proliant dl380p gen8 загрузка Debian
Я ударил то же самое, установив RHEL 7 на DL60. Очевидно, RHEL / Centos 7 несовместим с драйверами b140i Smart Array на контроллерах HP gen9. Вот как наконец удалось загрузить RHEL на DL60:
Ты упомянул: Однако остается проблема: почему я все еще вижу 2 диска в процессе установки, хотя я создал массив RAID 1 с помощью интерфейса HP Smart Storage.
Вы увидите 2 диска даже после настройки RAID, потому что CentOS не может обнаружить драйвер RAID. Я сталкивался с этим на разных серверах HP. Вам нужно будет загрузить драйвер при настройке.
Подтвердите модель вашего RAID-контроллера.