Я только что получил 2 x HGST Ultrastar 7K4000 Диски 4 ТБ для создания массива RAID 1 на сервере Dell Poweredge 2950 с RAID-контроллером PERC 6 / i.
Согласно Обзор совместимости от HGST, накопитель должен работать с неуменьшенной емкостью.
Однако после установки диски отображаются в конфигураторе RAID с емкостью 2 ТБ, а не 4 ТБ.
Что нужно, чтобы получить полную емкость дисков? Нужно ли мне как-то изменять размер эмулируемого / сообщаемого сектора?
Будьте осторожны с дисками размером более 2 ТБ на старых контроллерах. Невозможно увидеть полную емкость дисков 3 ТБ, 4 ТБ и 6 ТБ на RAID-контроллере Perc 6 / i, и Dell не предлагает обновление прошивки, которое включило бы эту функцию. К сожалению, график от HGST это неверно.
Основная проблема заключается в том, что набор микросхем на контроллере 6i LSI SAS1078 ограничен 2,2 ТБ и 2 ^ 32 секторами по 512 КБ. Это оборудование старшего поколения 2006-2009 годов, так что оно не рассчитано на будущее, как могло бы быть.
Однако существует множество недорогих сменных контроллеров, которые могут работать с этими дисками. Если емкость важна для вас, любой современный контроллер LSI или Perc справится с этой задачей, но вам также необходимо изменить внутреннюю кабельную разводку ...
Согласно http://en.community.dell.com/support-forums/servers/f/906/t/19412446 Perc 6 поддерживает только физические диски емкостью 2 ТБ