Неделю назад я получил следующую ошибку на своем APC Smart-UPS 1000, которую я отключил.
Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%
Сегодня, когда я вошел в офис, я почувствовал запах серы / серы / тухлого яйца, и ИБП снова подал сигнал тревоги. Нет запаха гари.
Я провентилировал офисную и серверную комнату и выключил ИБП.
Есть еще совет?
Чтобы ответить на вопрос: это почти всегда неисправность свинцово-кислотной батареи, из-за которой батарея выделяет сероводород (H2S). Батарею необходимо заменить как можно скорее.
В качестве дополнительного примечания, H2S может быть чрезвычайно опасным при более высоких концентрациях. Если вы испытываете раздражение глаз или затрудненное дыхание, или ваша способность чувствовать запах заметно ухудшается, концентрация газа опасно высока, и вам следует обратиться к врачу. В этот момент вам может потребоваться нанять службу по очистке опасных материалов, чтобы удалить аккумулятор и очистить территорию.
Википедия говорит об этом на H2S токсичность:
- 0,00047 частей на миллион или 0,47 частей на миллиард - это порог запаха, точка, при которой 50% панель человека может обнаружить присутствие запаха не имея возможности идентифицировать его.
- 10 ppm - это допустимый предел воздействия (PEL) OSHA (8-часовое средневзвешенное значение по времени).
- 10–20 частей на миллион это пограничная концентрация для раздражение глаз.
- 20 ppm - допустимая максимальная концентрация, установленная OSHA.
- 50 ppm - это приемлемый максимальный пик выше предельной концентрации для 8-часовой смены с максимальной продолжительностью 10 минут.
- 50–100 частей на миллион приводит к повреждению глаз.
- В 100–150 частей на миллион обонятельный нерв парализуется после нескольких ингаляций, а пропадает обоняние, часто вместе с осознанием опасности.
- 320–530 частей на миллион приводит к отеку легких с возможностью летального исхода.
- 530–1000 частей на миллион вызывает сильную стимуляцию центральной нервной системы и учащенное дыхание, что приводит к потере дыхания.
- 800 ppm - это смертельная концентрация для 50% людей при 5-минутном воздействии (LC50).
- Концентрации более 1000 ppm вызывают немедленный коллапс с потерей дыхания даже после одного вдоха.
Похоже, одна из ваших свинцово-кислотных батарей вышла из строя и теперь протекает сероводород (H2S) в воздухе.
Вы, очевидно, захотите заменить батарею, но я думаю, что некоторая чистка также может быть в порядке, поскольку и сероводород, и серная кислота, обычно присутствующие в батарее, вызывают коррозию. (Учтите, что сероводород также токсичен.)