У меня IBM x3650 со следующими компонентами:
Мне нужно правильно настроить его, чтобы программное обеспечение ISCSI могло подключаться к LUN в SAN.
В настоящее время я настроил его следующим образом, и он подключается и видит LUN:
Мой вопрос действительно таков:
A) Что именно мне следует делать со всеми 6 сетевыми модулями, чтобы правильно использовать их для резервирования и балансировки нагрузки? Б) Могу ли я увеличить пропускную способность (объединение) на vmkernel для операций ISCSI?
Я собираюсь добавить 2-й идентичный сервер, как только у меня будет правильная конфигурация этого сервера для тех же LUN, чтобы я мог выполнять vmotion и т. Д.
Любое руководство приветствуется. Задавайте вопросы, если вам нужны разъяснения. Также прилагаются несколько скриншотов
ВЕРСИЯ: 3.5.0, 158874
Это идеальная конфигурация для 6 сетевых адаптеров, если вы добавите дополнительные серверы и будете использовать HA, DRS и vMotions.
Nic1 Сервисная консоль в основном vlan100, основная подсеть
Nic2 Vmotion в основном vlan100 Отдельная подсеть
Nic3 и Nic4 оба транковых порта для использования ВМ
Nic5 и Nic6 - Сетевые адаптеры iSCSI - в iscsi vlan, 2 отдельные подсети (при условии, что ваш SAN / NAS имеет 2 контроллера с двумя портами.
Имейте в виду, что НЕ рекомендуется использовать совместную работу с вашими сетевыми модулями iSCSI. Они также должны быть отделены от других ваших услуг, I.E. vMotion, SC, Trunks и т. д. Использование объединения вызовет задержку в случае сбоя. Это также может замедлить работу систем, поскольку ваше хранилище переключается между контроллерами. Если нужно, могу объяснить более подробно.
Однако vNIics должен использовать команду. Сетевые адаптеры в этой группе, Nic3 и Nic4, должны быть магистральными портами на вашем коммутаторе.
Одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что даже при объединении ваша пропускная способность будет ограничена комбинацией IP-адреса источника / назначения. То есть, если у вас есть хост ESX, который общается с хостом iSCSI, их трафик будет использовать только один порт группы Гбит / с. На стороне iSCSI следует учитывать наличие нескольких IP-адресов, к которым может подключаться ESX, что может лучше распределить нагрузку.
При этом я бы, вероятно, использовал его в его конфигурации:
Это дает вам избыточность в каждой части (сервисная консоль, vmotion, vmkernel, сеть vm) без чрезмерного разделения сетевых адаптеров.