Назад | Перейти на главную страницу

Сбой Dell PowerEdge T410: переместите аппаратный RAID PERC H700: 3 x 300 ГБ SAS (1 неисправен) на второй T410 для клонирования диска и загрузки

Сбой Dell PowerEdge T410: переместите аппаратный RAID PERC H700: 3 x 300 ГБ SAS (1 неисправен) на второй T410 для клонирования диска и загрузки

К вашему сведению - КОНТЕКСТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВОПРОСА:

Инфраструктурный сценарий

Источник:

Место назначения:

Цели и сценарий

Запрос:

Мысли / шаги и то, что мы должны делать / не делать, было бы полезно для получения информации

Убедитесь, что клонированный 1 x 1 ТБ загрузочный

PS: Мы обслуживаем небольшую азиатскую неправительственную организацию малого и среднего бизнеса, поэтому у нас ограниченные ресурсы.

Вы ничего не пишете о типе сбоя на нерабочем сервере. Я предполагаю, что проблема не в поломке RAID из-за неисправных жестких дисков. Очевидно, что в этой ситуации перенос сломанных дисков на другой сервер не поможет ...

Обычно конфигурация RAID хранится на дисках H700 (а также большинства других RAID-контроллеров в настоящее время). Предполагается, что это упростит перемещение наборов RAID между похожими контроллерами / серверами.

Вам просто нужно переместить диски на рабочий сервер (тем не менее, я бы обязательно вставил их в те же слоты). При загрузке вам нужно будет войти в RAID BIOS. Будет меню «Импортировать чужой конфиг».

В нормальной ситуации (т.е. все диски работают безупречно) предполагается, что контроллер сам обнаружит это:

Когда микропрограмма контроллера обнаруживает физический диск с существующими внешними метаданными, она помечает этот физический диск как чужой и генерирует предупреждение, указывающее на обнаружение внешнего диска. Нажмите F при этом запросе для импорта конфигурации (если присутствуют все диски виртуального диска) без загрузки утилиты настройки BIOS. Или нажмите C , чтобы войти в утилиту конфигурации BIOS и либо импортировать, либо очистить внешнюю конфигурацию.

Источник: Как устранить ошибки жесткого диска и RAID-контроллера на серверах Dell PowerEdge

Краткое изложение принятого подхода и шагов решения:

  • Мы переместили контроллер PERC и 3 жестких диска SAS RAID 5 на другой T410.

    • При загрузке мы получили предупреждение / сообщение об ошибке о данных RAID, поэтому зашли, чтобы убедиться, что конфигурация / настройки прошли.

      • Другой ответ здесь: https://serverfault.com/a/756013/152268 был прав в отношении RAID-контроллера - но нужно быть осторожным, чтобы убедиться, что конфигурация и диски переносятся и не изменяются по ошибке
    • Дополнительным шагом является использование диска Dell OSMA, поскольку он выполняет тщательный анализ и дает четкое представление о RAID.

  • Мы использовали Paragon Hard Drive Manager - HDM Server 12 и клонировали том «виртуального диска» объемом 557 ГБ (2 раздела C и D) из RAID 5 (слот 0 1 2).

    • Кому: RAID 0 - один диск SATA емкостью 1 ТБ (слот 4)

    • Кому: Один диск SATA емкостью 1 ТБ на материнской плате Порт SATA

  • Мы действительно получали ошибки загрузки, которые, как я подозревал, требовали «восстановления при загрузке» с загрузочного CD / DVD Windows 2008, но после нескольких попыток мы поняли, что были некоторые проблемы с жестким диском.

    • Как только они были решены, мы получили рабочие клоны отказавшего сервера.