Будет ли дополнительная нагрузка на ИБП в случае выхода из строя сети 100%?

Сценарий выглядит следующим образом: Серверы оснащены двумя блоками питания каждый. Один из них подключен к ИБП, другой прямо к электросети (в обход ИБП).

Я предполагаю, что, поскольку блоки питания являются избыточными, нагрузка более или менее равномерно распределяется между этими двумя блоками питания 50/50 при нормальных условиях.

В случае отказа электросети (или обслуживания ИБП) можно было бы подумать, что теперь нагрузку должен нести только один блок питания, что соответствует увеличению текущей нагрузки на 100% на этой линии (по крайней мере, на соответствующей шине). ).

Это правильно, или вы сделали другие наблюдения? Поскольку я не инженер-электрик, я не знаю, возможно, производители не запускают 2 блока питания в полностью активном-активном режиме, а вместо этого имеют какое-то странное переключение внутри.

Вы правильно поняли: в современных серверах блоки питания называются «параллельным резервированием» - оба блока питания активны, и оба подают питание на системную шину.

В случае отказа источника питания (внутренняя неисправность, потеря входного питания и т. Д.) Оставшийся источник питания (или источники питания) должен будет подавать дополнительный ток на системную шину для поддержки нагрузки (пропорционально увеличивая потребление тока от независимо от их источника входного сигнала - обычно переменного тока).

Вы можете сами убедиться в этом, если у вас есть удлинитель для измерения нагрузки (или пара линейных измерителей нагрузки, например Kill-A-Watt метры:

  • Подключите оба источника питания к разным источникам дозирования.
    (Это могут быть ветви A и B CDU или отдельные счетчики Kill-A-Watt)
  • Включите систему, дайте ей подняться и стабилизироваться. Отметьте нагрузку на каждый источник (метр).
  • Отключите один из блоков питания.
    Вы заметите, что входной ток к другому блоку питания увеличивается примерно на то, что тот, который вы только что вышли из строя, потреблял.

Это имеет важное практическое значение для планирования мощности, которое приводит к общему практическому правилу: Никогда не нагружайте силовую цепь выше 50% ее мощности.
Это позволяет отключить вспомогательную силовую ветвь и переключить нагрузку без риска сгорания выключателя / предохранителя.

(На самом деле вы часто не хотите нагружать силовую цепь выше 40-45% от ее мощности, так как работа на 100% мощности может быть рискованной территорией. Сохранение максимальной потенциальной нагрузки при единичном отказе от 80% до 90% дает вам немного места для маневра.)

Обычно активен только 1 блок питания.