Мы добавляем оперативную память к HP Proliant DL380 G7 и поставляем модули DIMMS со стандартным напряжением. Мы предварительно установили несколько модулей DIMMS низкого напряжения.
Допустимо ли вообще смешивать напряжения DIMM? Это рекомендуется?
Техник пытается сделать это сейчас, но сервер не загружается после запуска вентилятора, и я подозреваю, что либо модуль DIMM установлен неправильно, неисправен, либо они установлены не в те слоты. ИЛИ что я не могу смешивать DIMMS.
Эти модули DIMMS были рекомендованы HP, поэтому я думаю, что это должно сработать.
Новые модули DIMM
Кол-во
3: 8 гб 2rx4 pc3 10600r 9-12-e2
9: 8 гб 2rx4 pc3L 10600r 9-10-e1p1
Да, это возможно, но с некоторыми оговорками. Можете ли вы указать конкретные размеры модулей DIMM и их соответствующие напряжения?
По моему опыту, единственная ситуация, которая вызывает проблему, - это определенные модули DIMM 8 ГБ и модули низкого напряжения 16 ГБ. DIMMS Hynix (под маркой HP) 8 Гб с теплозащитными экранами не будут размещены в этой ситуации. Другие модули DIMM HP 8 ГБ будут иметь одинаковый номер запасной части HP. Это крайний случай, но он повлиял на меня на нескольких десятках серверов G7 в большой среде.