Как определить использование батареи APC UPS и запустить сценарий при работе от батареи

У меня есть пара APC UPS -

К сожалению, электричество в моем офисе часто отключается (вне моего контроля), и, следовательно, оборудование, питаемое от этих ИБП, отключается. Они управляют инфраструктурной средой VMware (VMware Lab Manager), и что я хотел бы сделать, так это определить, когда она работает от батареи (скажем, проработала x количество времени или осталось x процентов), и запустить сценарий для этого события.

Какое программное обеспечение мне нужно для обнаружения события разряда батареи и запуска сценария?

Спасибо!

Ты можешь использовать apcupsd, это в большинстве репозиториев. Он поддерживает соединения USB и RS232, а также сетевое взаимодействие (где сетевой сервер может быть как самим ИБП, так и другим apcupsd пример).

У него есть сценарии по умолчанию, которые должны корректно выключить вашу машину. Сценарии, которые делают это, определены в файле конфигурации apcupsd, вы должны иметь возможность переключить их на что-то другое.