Назад | Перейти на главную страницу

Определение количества и стоимости необходимого охлаждения

У меня есть система, которая потребляет 2,02 кВт / ч в день, и я пытаюсь выяснить ее тепловую мощность, потребности в охлаждении и стоимость охлаждения. Я проработал все это до точки определения количества необходимого охлаждения (надеюсь, это верно), но я не знаю, как преобразовать это обратно в энергию, необходимую для охлаждающего устройства, поэтому я надеялся, что кто-то может дать мне некоторое руководство.

0,08 доллара США за кВтч

2,02 кВтч в день * 365 = 737,3 кВтч в год

737,3 кВт · ч * 3 412,14 БТЕ / кВт · ч = 2515 772 024 БТЕ в год

2515772,024 / 12000 БТЕ на тонну = 209,65 тонны охлаждения в год (кажется действительно высоким, но как бы я ни рассчитывал это число, которое я получаю, поэтому я просто принял его на время ... любая помощь здесь будет оценена также)

Вот где я действительно застреваю. Как перевести тонны в кВтч для охлаждающего устройства? Я чувствую, что это должен быть очень простой процесс обращения этих же шагов, но я не могу его понять. Затем одно уравнение, которое я нашел в Emerson Network Power для определения стоимости, выглядело следующим образом, хотя, похоже, игнорирует фактическое использование ...:

0,747 кВт на тонну * 8760 часов в год * 0,08 доллара США за кВтч / 0,9 эффективности охлаждения = 603,50 доллара США за тонну в год

В этом есть смысл? Это просто стоимость одной тонны охлаждения, потому что при 209 тоннах охлаждения это кажется немного нелепым (140 000 долларов на охлаждение одной системы ... Я так не думаю).

Если бы кто-то мог просто помочь мне собрать все воедино, чтобы определить мощность охлаждения, это было бы здорово. Если я смогу хотя бы получить это, то определить стоимость будет легко (умножить годовой кВтч на 0,08 доллара ... в любом случае кажется проще, чем уравнение Эмерсона).

Спасибо.

Похоже, вы неправильно определяете свои потребности в охлаждении - Проверьте эта ссылкаи просмотрите спецификации вашего сервера на предмет их минимального / максимального / среднего тепловыделения (часто указывается в БТЕ / часах) и определите свой рабочий цикл (насколько сильно будет загружен корпус, который влияет на то, насколько близко к максимальному тепловыделению вы » получу).

Вооружившись этой информацией, вы сможете соответствующим образом рассчитать охлаждающую способность - не забудьте учесть другие источники тепла, такие как:

  • Системы ИБП и блоки распределения питания
  • Коммутаторы, маршрутизаторы, оконечное оборудование для оптоволокна и т. Д.
  • Освещение (даже люминесцентное освещение отводит тепло)
  • Люди в комнате
  • Поток воздуха при открытии дверей
  • Сезонное изменение (внешнее тепло выходит за изоляцию)
  • Маржа / накладные расходы (в случае, если у вашей системы плохой день, повышается тепловая нагрузка, вы теряете кондиционер и т. Д.)

Что касается стоимости, как только вы узнаете, сколько тонн охлаждения вам понадобится, вы можете определить, сколько энергии потребуется (на основе характеристик различных кондиционеров, на которые вы будете смотреть, ожидаемого рабочего цикла и местных коммунальных расходов) .
Я не могу предположить, какой будет цифра, но могу сказать, что охлаждение обычно является существенной статьей расходов для любой большой серверной.