Я попросил убрать ковер из моей серверной, катастрофа почти ждала, пока произойдет утечка воздуха, и ковер ПОД стойкой промок. (кондиционер в 0,3 м от задней части серверов)
Они спросили, можем ли мы накинуть на ковер какую-нибудь подкладку, так как это арендованное здание.
Если да, то какие у вас есть материалы или другие рекомендации?
Во-первых, ковер в серверной также очень опасен, когда он сухой, потому что движение по нему генерирует статическое электричество, что очень небезопасно для компьютеров.
Если можете, снимите ковер и купите какую-нибудь специальную антистатическую подкладку / коврик.
Если вы не можете удалить ковер, купите антистатическую подкладку и накройте ею ковер.
Если у вас есть деньги и необходимость, фальшпол будет даже лучшим выбором, чем вагонка.
Если просто накрыть ковер пластиковыми антистатическими матами, одна проблема заменится двумя другими, если у вас возникнет еще одна утечка.
Если вода попадает на циновки; у вас все еще есть короткая опасность, а также добавлена опасность поскользнуться / упасть.
Если вода попадает под коврики; ковер будет сохнуть очень медленно, и вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой плесени.
Я бы предположил, что нет никакой «подкладки» или покрытия, которое можно было бы положить поверх ковра, что было бы лучше, чем просто удалить ковер.
Я не был бы доволен какой-либо альтернативой удалению ковра самостоятельно, но справедливо то, что есть проблема стоимости, связанная как с его удалением, так и с заменой по окончании срока аренды. Возможно, стоит просто обрисовать в общих чертах проблемы безопасности и затраты, связанные с тем, чтобы оставить его на месте и позволить кому-то другому принять решение.
Звучит как типичный случай для фальшпола. Мокрый ковер под фальшполом вреден для ковра, но в данных обстоятельствах это неизбежно. Единственное, чего можно избежать, - это влажных серверов, и фальшпол этого добьется.
Однако в отличие от пластикового коврика под фальшполом есть вентиляция. Это означает, что в случае небольших протечек легче высушить ковер на воздухе, и на полу не будет стоячей воды, которая может поскользнуться.
Существует еще одна проблема с коврами. Ковровые покрытия образуют ворс, который имеет тенденцию прилипать к радиаторам оборудования, вызывая перегрев.
PS: - Я не системный администратор, мой ответ основан на опыте запуска моего рабочего стола на полу с ковровым покрытием.