Назад | Перейти на главную страницу

Windows Server 2016 добавляет пул хранения, «неправильная функция» с физического диска

У меня есть сервер под управлением Server 2016 Core, работающий как гипервизор. Сейчас я настраиваю сервер резервного копирования Azure как виртуальную машину на этой машине. Согласно инструкциям, серверу резервного копирования требуется пул хранения для использования в качестве промежуточной области.

Ранее на сервере было несколько дисков, организованных в виде массива RAID 6, используемого для различных других вещей, и я добавил один дополнительный диск для использования в качестве рабочей области. Используя диспетчер серверов (работающий удаленно), я пытаюсь создать пул хранения. Физический диск отображается правильно:

Затем я щелкаю правой кнопкой мыши по диску и выбираю «Новый пул хранения». Когда я прохожу через мастер и пытаюсь создать пул, я получаю сообщение об ошибке, что процесс не может быть завершен, поскольку физический диск вернул ошибку «Неправильная функция»:

Если это важно, HV1 - это гипервизор, снимки экрана Server Manager взяты из экземпляра Win Server 2016, который работает как виртуальная машина на этом гипервизоре и действует как основной (и единственный) контроллер домена, а также сервер резервного копирования Azure быть виртуальной машиной, работающей на том же гипервизоре. Все трое являются частью одного домена.

При входе в HV1 (только в командной строке, поскольку это ядро) диск отображается как диск «E:», а diskpart показывает его как оперативный диск с небольшим зарезервированным разделом (не уверен, откуда он), а остальное - как единственный основной раздел, соответствующий тому E :.

Поиск в Google для этого не дал никакой информации, и, к сожалению, я далек от эксперта в этом вопросе, но никто другой не может это сделать. Мы будем очень благодарны за любые советы о том, как это исправить.

ETA: По запросу я запустил Get-PhysicalDisk на их гипервизоре. Вот что у меня получилось:

PS E:\> Get-PhysicalDisk

FriendlyName       SerialNumber                     CanPool OperationalStatus HealthStatus Usage            Size
------------       ------------                     ------- ----------------- ------------ -----            ----
AVAGO MR9361-8i    000b899f1d7bc16b23efd78b09b00506 True    OK                Healthy      Auto-Select    931 GB
SATADOM-SL 3ME3 V2 BCA11708100130109                False   OK                Healthy      Auto-Select 119.24 GB
AVAGO MR9361-8i    00c579c90543a3b221efd78b09b00506 False   OK                Healthy      Auto-Select   1.86 TB

Первый из перечисленных дисков, 931 ГБ, - это тот, который я пытаюсь добавить.

Что ж, вроде я разобрался, хотя мне это все еще кажется странным.

Проблема заключалась в создании тома. По-видимому, для создания пула хранения требуется раздел, а не том. Мне не удалось найти эту информацию, но я получил результат экспериментально, основываясь на комментарии Стуки о том, что диск необходимо стереть.