У меня есть сервер SuperMicro 4027GR-TRT, на котором я использую несколько графических процессоров. Я хотел бы установить более высокую скорость вращения вентилятора, чем та, которая используется сейчас при использовании IPMI, хотя я не знаю, как это сделать.

В настоящее время я могу взаимодействовать с системой, используя ipmitool используя сырые команды. Мне удалось получить и установить настройки вентилятора системы с помощью следующих команд (через http://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=18009):

ipmitool -I raw 0x30 0x45 0x01 0x00

Это установит вентиляторы в режим «Нормальный, Полный или Оптимальный». Мои вентиляторы в настоящее время работают на оптимальной настройке - около 4700 об / мин.

Как я могу увеличить скорость вращения вентилятора корпуса до ~ 8000 об / мин или около того? Я попытался изменить пороги вентилятора, но не понимаю, что делают эти настройки.

Есть ли способ установить одно значение скорости вентилятора? Если нет, как мне установить самый низкий порог, чтобы его нижний предел составлял 8000 об / мин?

Мои текущие настройки порога следующие:

FAN1 4800.000 | RPM | OK | 300.000 | 500.000| 700.000| 25500.000 | 25500.000 | 25500.000

Я попытался установить нижний порог на 8000, но это заставило все вентиляторы работать со скоростью 14000 об / мин. Я не уверен, как работают нижние пороги.

Я думаю, что материнские платы X9 имеют ту же необработанную команду, что и серия X10. А ля https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=20882

ipmitool -U <user name> -P <password> -H <hostname or IP> raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x00 0x<01 - 64>

Если ваши вентиляторы вращаются со скоростью не более 14000 об / мин, а вы хотите, чтобы они вращались со скоростью 8000 об / мин, вы должны установить значение 0x37.

ipmitool -U <user name> -P <password> -H <hostname or IP> raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x00 0x37

Supermicro имеет неверные данные в полной записи датчика IPMI. Вентиляторы не имеют максимальной скорости 25 000 об / мин. Поклонники в 8K громкие, и OSHA и телекоммуникационные союзы принимают участие. Попробуй это

ipmitool -I raw 0x30 0x45 0xFF 0xFF

В 0xFF используется некоторыми поставщиками для установки максимальной скорости вращения вентилятора. Невозможно узнать, какие необработанные команды работают с конкретным поставщиком, без консультации с его документацией.

Значения 25K, которые вы видите, очень и очень выходят за пределы допустимого диапазона. Вентиляторы не работают со скоростью 25 000 об / мин. Таким образом, имеется ошибка в записи полного датчика SuperMico IPMI для вентиляторов, или ошибка ipmitool.