У нас есть один HP StoreEasy 1630 со следующей конфигурацией дисков:
Pools RAID Drives Capacity Virtual_Disks Physical_Disks Size_Per_Disk
A 1 2 450GB 1 2 450GB
B 5 6 2.93TB 1 6 600GB
C 5 6 19.5 1 6 4TB
Нам необходимо расширить пул C, и мы рассматриваем возможность приобретения дискового массива HP D2600, полностью укомплектованного 12 дисками по 4 ТБ.
StoreEasy 1630 имеет контроллер P822. Операционная система StoreEasy 1630 - Windows Storage Server 2012, а виртуальный диск в пуле C используется как цель iSCSI.
HP StoreEasy 1630 на самом деле представляет собой систему HP ProLiant DL380e Gen8 под управлением Windows Storage Server 2012. В результате некоторые из тех же техник которые используются для обычных серверов HP ProLiant, применяются к вашей системе StoreEasy.
У вас есть 6 дисков большого форм-фактора 3,5 дюйма по 4 ТБ внутри сервера, составляющего пул RAID C. Похоже, вы заинтересованы в расширении этой группы RAID. Вы можете использовать корпус внешнего хранилища HP для размещения дополнительных дисков. Все выполняется через RAID-контроллер SmartArray P822.
Чтобы расширить существующий том, новые диски должны быть того же размера и типа, что и текущие диски (например, SAS ближнего / среднего уровня 4 ТБ).
Отсюда у вас есть несколько вариантов.
Если вы это сделаете, вы можете использовать Корпус для накопителей HP D2600 с 12 отсеками, но необходимо будет приобрести диски, относящиеся к этому JBOD. Держатели дисков различаются между D2600 и вашим сервером. Вам понадобится номер детали HP 693689-B21. Производительность между дисками на внутреннем расширителе и расширителе внешнего корпуса может быть проблемой. Я бы не пошел на такой подход. D2600 - это надежное оборудование, но старая технология. Возможно, не стоит инвестировать в Cегодня.
Это имеет смысл, если вы купите недавно выпущенный Внешний корпус HP D3600. Вы сможете переместить свои диски емкостью 4 ТБ во внешний корпус, запустить двухдоменный (SAS multipath) на карту RAID SmartArray P822 и сохранить диски на одной объединительной плате для обеспечения стабильной производительности.
Прочие примечания ...
Вам не следует использовать RAID5, если вы добавляете больше дисков в пул дисков C. HP Smart Array предупредит вас, и в определенный момент (~ 6 дисков) RAID5 на близких дисках опасен. Вы запускаете кучу неисправимых ошибок чтения. При таком переходе рассмотрите вариант RAID6 или RAID 1 + 0.
Метаданные RAID-контроллера Smart Array размещаются на дисках, поэтому группы дисков можно переносить, но вам необходимо содержать их в порядке.
Прошивка важна. Я бы посоветовал выполнить обновления аппаратных компонентов, прежде чем вносить какие-либо изменения.