Назад | Перейти на главную страницу

Проверка согласованности ведение журнала несогласованности отключено, слишком много несоответствий на виртуальном диске: 0

Недавно мы приобрели карту RAID LSI MegaRAID 9266-8i SAS для замены вышедшей из строя карты в нашем NAS. Настройка карты прошла гладко, я обновил прошивку, настроил RAID6 с горячей заменой и позволил ему инициализироваться. Время от времени (примерно раз в неделю?) Мы получаем следующую ошибку:

Controller ID:  0  Patrol Read aborted on PD:   -:-:0

Эта ошибка повторяется для каждого из дисков (всего 12). После отправки нам всех ошибок (по электронной почте, а также предупреждения на устройстве) мы получаем следующую ошибку:

Consistency Check inconsistency logging disabled, too many inconsistencies on VD:       0

Кроме того, сегодня произошло кое-что новое: программное обеспечение MegaRAID сообщает, что массив является «оптимальным», но, глядя на диски, видно, что на одном из дисков очень много ошибок носителя (у остальных 0). Кто-нибудь знает, что это просто отказавший диск, несмотря на то, что статус «оптимален»?

По моему опыту, чтение патруля прерывается, потому что оно выполняется одновременно с проверкой согласованности. Попробуйте изменить время чтения патруля. вот информация о том, что проверка согласованности прервана, если на RAID1 или RAID10

https://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=migr-5092480