Назад | Перейти на главную страницу

6 Дисковый Raid 1 + 0

у меня есть Рейд-контроллер HP Smart Array P400i, с участием 6 дисков, работающий в RAID 1 + 0. Вот как это выглядит:

     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)

Если я правильно понимаю, диски 1 и 2 могут выйти из строя, и RAID все равно будет в порядке.

Мне это кажется неправильным, я думал, что RAID 1 + 0 с 6 дисками должен выглядеть так:

     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)
     Mirror Group 2:
        physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)

Данные будут распределены по трем зеркальным парам.

Возможны обе конфигурации или только первая?

У вас нет выбора по расположению / парам приводов.

При таком расположении контроллеры HP Smart Array разделяют диски как таковые:

physicaldrive 1I:1:1 pairs to physicaldrive 1I:1:4 
physicaldrive 1I:1:2 pairs to physicaldrive 2I:1:5
physicaldrive 1I:1:3 pairs to physicaldrive 2I:1:6 

RAID 1 + 0 == пары RAID 1, чередующиеся (RAID 0) вместе ...

Вы можете потерять ОДИН диск в каждой из пар, перечисленных выше. Или по одному диску от каждой «зеркальной группы».

Также: Каковы различные широко используемые уровни RAID и когда их следует учитывать?

Обе конфигурации, вероятно, возможны, но использование первой кажется более рискованным.

Первая ситуация оставляет вам, в зависимости от реализации в контроллере, возможно, более длительную перестройку (возможно, потребуется прочитать все три диска полосы, чтобы восстановить зеркало, состоящее из трех дисков), а также если вы потеряете диск из каждого полосу установить массив не удается.

Второй обеспечивает более быстрое восстановление (восстановление только одного диска для его зеркала), а также лучшую защиту. 1 диск каждого зеркала может выйти из строя до того, как массив станет недоступным.